原变电所的整套保护装置为一个厂家做的。现在35kV后备保护装置和直流系统监控装置雷击破坏,现在后台机已坏,无法起动,现在厂家已经不负责售后,曾经咨询过厂家,主要问题在于:
1、不同厂家的控保模块是不是兼容?
2、现在只有两个模块坏了,如果我换了另一个厂家的综合自动化保护装置系统,是只更换这两个模块,还是整套系统连同后台一起更换?
请教,在线等@@@@@
2楼
楼主用了4个“现在”,是不是多了点?
“后备保护装置和直流系统监控装置雷击破坏,现在后台机已坏”,“只有两个模块坏了”。
上面是我给楼主说了那么多的话,概括的问题,没法再简化了。但是有矛盾,后备保护装置、直流系统、监控装置(被)雷击破坏,后台机已坏,且最后说是“只有两个模块坏了”?到底坏了哪些?
根据个人经验,如果楼主在北半球!现在不是雷雨季节,问题不是现在出的(一开头我就说过,楼主把“现在”说多了),如果雷击把直流屏的控制部分(不能说成监控装置)打坏了,直流屏无法使用,后面的就不能说好与坏了!但“后台机已坏,无法起动”,说明电脑已启动不了了,换一台试试。但是,修复直流屏是第一重要的事!!!如果“两个模块坏了”是直流屏上的,可以找直流屏厂家修复,也可以找这个控制屏厂家修复,最多换一个直流屏生产厂家,更换控制系统。
第二,“保护装置”(综保)雷击损坏,则必须要这个综保的生产厂家更换损坏的元件,或更换综保(那费用就大了),一般说,综保内元件损坏,只能从生产厂家取得,别的厂家说得最好,也不可相信!!!
第三,“综合自动化保护装置系统”是监控系统,与“保护装置”是两个系统,可能损坏的元件与监控系统没关系。
最后说明,楼主说的问题牵涉到三个系统,一是直流电源(直流屏控制元件),二是保护装置(综保),三是监控系统(楼主说的“综合自动化保护装置系统”)。这三个,直流屏是电源,与三个都有直接关系,没有电源,其他都无法工作,也无法判断有无毛病了。综保是监控系统的现场执行元件,原始数据和最终执行都靠综保,综保一坏,电力系统无保护,就不能运行了!且所有其他的系统也只能停止工作,监控系统无数据输入,输出也没有接收,好象是一个无手脚,只有光脑袋的废人一样!
楼主说的不清楚,只有一个说清楚了,“后台机已坏,无法启动”,这只是单台电脑,坏什么不要紧,换一台电脑(装上监控的用户端软件)就可以,不是问题。
从最清楚的话来看,楼主说的这35KV系统的防雷系统是相当差的,连后台机(在值班室的普通电脑)都被雷打坏了,可能雷电感应窜入了低压(380/220V)系统,把直流屏的控制模块打坏了,把值班室的电脑的电源也打坏了,但是,没有接在220V系统的“综保、监控系统”不一定被打坏,目前需要修复的是直流控制系统,找原直流屏厂家,也可以其他厂家,最多把整个直流控制系统全换掉!其次是换一台电脑,可以看到监控系统是否没坏,如果也有故障,则需要找监控厂家。
回复
3楼
怪我没写明白,谢谢!!
回复
4楼
问楼上,现在怎么样了,修好没有?到底出什么问题了。
回复
5楼
现在厂家摊牌了,不管了,其他的厂家借口接口协议不一样,重新换一套新的,我也不太懂,人家说修不好,我自己不会
回复