2个电容补偿柜如何取样?
y348593017
y348593017 Lv.2
2010年12月18日 14:27:57
只看楼主

今天看到一台配电屏,2个补偿柜,取样互感器装在进线柜,两补偿柜上的无功补偿控制器上的取样线并联接在取样上,请教对不对?我认为串联才准确,专心求教!

今天看到一台配电屏,2个补偿柜,取样互感器装在进线柜,两补偿柜上的无功补偿控制器上的取样线并联接在取样上,请教对不对?
我认为串联才准确,专心求教!
免费打赏
cr129
2011年06月14日 14:53:29
42楼
同意6楼意见,
回复
启明双子
2011年11月22日 21:56:36
43楼
应该是串联的,前几天还和同事讨论过这个问题
回复
tzwish
2011年12月07日 15:42:37
44楼
电流串联 电流相等 当然取之于串联回路 这小孩子都知道的问题 两台电容柜 2个控制器没必要 一台主柜 一台辅柜就可以了
回复
yemai777
2011年12月08日 11:03:08
45楼
完全同意28楼意见,回答很全面正确!
回复
扬州华锦电气
2011年12月10日 13:02:57
46楼
24个回路补偿,采用主副机,每次只补偿一个回路且24个回路循环投切,有图纸的需要的下载参考。
回复
baobao__
2012年10月12日 22:32:24
47楼



说的真好!!
回复
rzdq551742420
2012年10月18日 12:07:08
48楼
你的控制器应该是一主一副的(或者是一台控制器就行)
回复

相关推荐

APP内打开