2个电容补偿柜如何取样?
y348593017
y348593017 Lv.2
2010年12月18日 14:27:57
只看楼主

今天看到一台配电屏,2个补偿柜,取样互感器装在进线柜,两补偿柜上的无功补偿控制器上的取样线并联接在取样上,请教对不对?我认为串联才准确,专心求教!

今天看到一台配电屏,2个补偿柜,取样互感器装在进线柜,两补偿柜上的无功补偿控制器上的取样线并联接在取样上,请教对不对?
我认为串联才准确,专心求教!
免费打赏
hfp1988
2011年04月10日 20:31:58
32楼

支持这个说法啊!!!
回复
x253083861
2011年04月11日 10:37:05
33楼
串联吧 不支持用2个控制器 一主一辅就好了
回复
qingqing5200
2011年04月13日 13:54:59
34楼
补偿柜用一个无功补偿控制器就行了,
电流只可串联
回复
czg..czg
2011年04月21日 15:36:24
35楼
电流当然应该串联,我做过上百套了
回复
feiwenyangyang
2011年04月23日 06:52:50
36楼
我认为电流信号应该是串联才正确!其实也没有必要搞两个补偿器,这样主副两柜容易发生频繁的竞争投切现象,导致接触器和电容器的损坏!只需要主柜上一个补偿器,然后靠主柜的接触器辅助触点控制副柜的电容器投入即可!
回复
chengyonxiang
2011年04月23日 13:56:42
37楼
取样信号要串联,可以用一台主机一台辅机,两机间有通讯连接,主机投满再投辅机。
回复
lsf6136
2011年04月23日 17:52:55
38楼
电流只可串联不可并联
回复
bmwz7
2011年05月02日 10:03:09
39楼
总算有点眉目了,大家说法不一,没有实践经验的,很难判断。希望能够总结一下
回复
qm85328666
2011年05月10日 01:15:35
40楼
串联,主柜投切时间调短,副柜调长。
回复
z1g2d3
2011年05月10日 05:51:49
41楼
要是用两个控制器,就串联,其实只要一个自控器就好