图纸简介: 某宾馆扩建工程空调系统设计,一~五层为VRV系统另行设计.冷热源由原宾馆机房提供.房间新风由竖井内新风管道分层提供.新风干管设于五层顶棚内. 附件名:2006311141202168283.zip 文件大小:726K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
某宾馆扩建工程空调系统设计,一~五层为VRV系统另行设计.冷热源由原宾馆机房提供.房间新风由竖井内新风管道分层提供.新风干管设于五层顶棚内.
附件名:2006311141202168283.zip
文件大小:726K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
今天晚上好不容易有空,找了套图纸看了看,下面说说我的看法
优点:
图纸画得不错,设计说明比较详细,局部节点和剖面图,还有新风和冷冻水系统图都有。
不足之处:
1 二至四层加压排风机出风口用不保温软管作为弯头使用不妥,此弯头尺寸较大;
2 风机盘管安装应出详图为佳,如图上所画有乙字弯存在现象,如果此处采用保温软管容易变形,出风口阻力增大;
3 五层新风机房的布置可否考虑另一种方式,把新风机组转180度安放,出风口直接进入接管箱,新风机进风口朝外。而且设计说明里缺新风机房取风口的的详细做法以及接管箱的制作材料,是否需要消音功能的内容,机器冷冻水配管也要出详细图,光有说明不行;
4 走廊内风管的宽高比是不是偏大,已经达到5.0了;
5 冷冻水主管上开支管最好不要出现四通现象;
不对之处请大家商榷
回复
3楼
接上
回复
4楼
接上
回复
5楼
接上
回复
6楼
整套图纸绘图比较工整,设计与施工说明、空调水系统图、新风系统图、各层平面图、剖面图,以及部件大样图都有。图纸比较齐全,说明也比较详细,特别是系统图交待的比较清楚。
下面说一说图纸的不足的地方。
1、设计语言、负荷或计量单位,以及某些标注不规范。如:
(1)设计说明中“夏季空调设计冷负荷702000W;冬季空调设计热负荷550000W.负荷指标:夏季,120W/平方m;冬季,94W/平方m”,其中:冷负荷应为:702kW;热负荷应为550kW。负荷指标的单位应为:W/m2。
(2)设计说明中“夏季冷水温:7-12℃;冬季热水温度:60-50℃”,应表示为:“夏季冷水供/回水温度为:7/12℃;冬季热水供/回水温度:60/50℃”。
(3)设计说明中“空调水管管材:空调冷凝水管采用UPVC管承插连接.空调冷冻水管DN<=50采用镀锌钢管丝接;50<DN<100采用焊接钢管焊接; DN>=100采用无缝钢管焊接”,其中:“DN<=50”和“DN>=100”为不规范的表示方法,正确的表示方法应为:“DN≤50”和“DN≥100”。
(4)“新风机组采用100高混凝土基础”,其中“100高”,应为:100mm。
2、设计说明中要求采用的图集已过时:88R420、T616。
3、设计说明中要求“管道安装完工后,应进行水压试验.试验压力按原酒店空调水系统试验压力进行”。原酒店空调水系统试验压力为多少?设计应该明确。
4、空调水系统图中仅在顶层水平干管的末端设有一个排气阀。根据该系统的特点,建议各竖向供回水立管顶端均设排气阀。虽然设计说明有明确的要求“在系统最高点或管道局部抬高点应配ZP-I型自动排气阀”,但系统图必须反映出来。
5、另外,设计说明要求“系统中最低点设置DN32泄水管及同口径闸阀,局部降低点应配置DN15mm泄水管及同口径闸阀”,在系统图中却反映不出来。
6、风机盘管、新风机组、空调水管、风管均使用同一个图层与颜色,甚至线性都相同,这样制图时比较简单,但不方便识图,同时也不方便设计者修改图纸。
7、本套图纸的新风系统为一套独立的同时负担九层楼的 5850m2(空调面积)新风负荷的系统,共8个分支系统,而且新风支干管均设计在管道竖井内,且不说在实际操作的难度或可行性,单就其系统的庞大与复杂程度,是我见到的最为复杂的系统之一。竖井内与新风支管的连接难度肯定很大,施工不到位,漏风量不会小的。设计说明对其细部的处理没有交待。
8、图面比较整洁、图面比较干净,但两张系统图的布图太满,有点拥挤。
回复
7楼
下过来看看 呵呵
等有空了也来说两句
回复
8楼
你这个可能是初次设计的吧
回复
9楼
这个到施工图标准了吗?怀疑
回复
10楼
画的不错,很详细,正在找这方面的资料,可以参考一下,多谢楼主分享!
回复
11楼
感觉 土木币太高了 下一个图 要发表20条评论 有时候为了下载一个参考资料 都花了一个早上了 下载下来的东西还不一定是管用的 然后如此循环 很费时间 可是如果免币 可能也就没有这么多好图纸上传了 纠结
回复