请教下前辈些小问题,关于柱钢筋的,知道的请答复我下,谢谢了!
huanggewen
huanggewen Lv.2
2010年12月18日 09:19:20
只看楼主

1、柱钢筋由于混凝土振捣时候移位,具体情况是本来是300×500的柱子,h边中部筋移位到b边中部筋,现在处理方法是:加了根钢筋和下部弯15d,然后和移位钢筋绑扎在一起;第二种方法植筋。请问前辈这两种方法哪种合适?或者说有什么更好的解决方法嘛?人家说植筋是形式,不起什么作用。。。。。。2、基础起的柱子绑扎的时候错了10公分,现在处理方法是:加大了柱子 ,然后下层的时候变截面再变过来 ,这么做合适嘛?加的钢筋也是15d直接绑扎。

2010年12月23日 14:16:19
22楼
15倍d搭接也好像有问题
回复
xiaolri
2010年12月23日 19:49:31
23楼
路过 学习学习
回复
chenhr07
2010年12月23日 20:33:00
24楼
与设计沟通,让设计出个方案,毕竟设计院是专业搞结构设计的,同时在今后施工中也要加强过程控制,不能集成事实了在想办法解决,费工费时不说,还对工程质量有影响。
回复
dong040371
2010年12月24日 09:03:14
25楼
柱子纵向受力钢筋,是竖直方向的,电渣压力焊可能会好点
回复
青雪松
2010年12月24日 17:23:24
26楼
采用环氧树脂进行植筋还是可以的,关键是基础部分考虑到承载力方面,最好还是咨询一下设计院啊不要冒险。
回复
xiaomiaofengfeng
2010年12月25日 08:55:59
27楼
植筋吧,和原钢筋绑扎一起无法保证钢筋的轴向受力连贯性,多出的钢筋只是弯15d的话,徒劳的浪费钢筋而已,这一层的荷载无法通过钢筋传递到下一层的柱子上,多加的钢筋根本不起作用,砸掉不可能了,效果也不一定好,施工单位这么点利润,一砸就全完了,不过结构植筋也很昂贵啊
回复
whtymy2003
2010年12月25日 10:24:42
28楼
工程中存在这样那样的质量问题是在所难免的,甲方、监理应该也看到了,这样就是各方包括设计做到一起开一个专题会议,设计出方案,然后进行处理,各项资料做齐,以备后查。你们负担工期延误的风险和由此造成的工程造价的增加。至于处理方案,设计方一般会给出相对比较保守的处理意见,你们只要按要求做就行了。
回复
whtymy2003
2010年12月25日 10:36:13
29楼
最好别私自处理,如果你能保证那就无所谓。1、看柱子截面应该不是高层,是不是当地风力较大,或者是建筑体形长宽比较大,这样在处理时应注意加强短边主筋的实际负荷能力。如果是多层,我觉得可以根据规范进行修正,然后继续,如果是高层,最好让设计出方案,不要存在侥幸心理。2、我认为多层的话,方案可行
回复
nishiwofei
2010年12月25日 15:14:04
30楼
插筋绑扎牢固应该没问题。
回复
liuhuan1015
2010年12月25日 22:45:33
31楼
哪位前辈知道有什么好的解决方法请告诉下 谢谢了!