小区消防水池容积计算
duandao1986
2010年12月17日 18:28:24
只看楼主

请教各位:现在有一个小区,有五栋三十层的普通住宅,另有一座单独的一类地下车库。要计算该小区消防水池的有效容积。现在有两种思路。一:高层住宅楼所需室内消防用水量为20L/s,室外消防用水量为15L/s,消火栓灭火时间按2h计算;消防水池内贮存室内、外消防用水量,则有:Q1=(15+20)*3.6*2=252m3地下车库室内消防用水量为10L/s,室外消防用水量为20L/s

请教各位:现在有一个小区,有五栋三十层的普通住宅,另有一座单独的一类地下车库。要计算该小区消防水池的有效容积。现在有两种思路。
一:
高层住宅楼所需室内消防用水量为 20L/s ,室外消防用水量为 15L/s ,消火栓灭火时间按 2h 计算;消防水池内贮存室内、外消防用水量,则有:
Q1=(15+20)*3.6*2=252m3
地下车库室内消防用水量为 10L/s ,室外消防用水量为 20L/s ,消火栓灭火时间按 2h 计算;自喷用水量为 30L/s, 灭火时间按 1h 计算。消防水池内贮存室内、外消防用水量,则有:
Q2=(10+20)*3.6*2+30*3.6*1=324m3

小区同一时间内的火灾次数仅考虑为一次,取最大消防用水量为 324m3 。则消防水池内有效容积为 324m3

二:
高层住宅楼所需室内、外消防用水量加上地下车库自喷用水量:
Q=(15+20)*3.6*2+30*3.6*1=360m3
消防水池内有效容积为 360m3

我想知道哪种思路是对的,不要跟我说放大一点保险,按第二个算。谢谢大虾们啦~

我的重点是:住宅和车库不考虑同时着火,那么有必要将两个独立的建筑物的不同消防系统的最大用水量叠加吗?

[ 本帖最后由 duandao1986 于 2010-12-20 10:28 编辑 ]
免费打赏
co1431913278679
2015年07月31日 09:39:32
32楼
:handshake
回复
把我在路上叫醒
2015年08月16日 15:31:19
33楼
回复
哈哈哈尼
2015年08月17日 10:49:59
34楼

谢谢楼主分享!
回复
王铜
2015年08月30日 18:43:51
35楼
分享!!!!!!!!
回复
co1431913278679
2015年08月31日 08:52:36
36楼
学习 了!!!!!!
回复
阿东18
2015年08月31日 11:53:23
37楼
现在计算消防水池一定要问清楚室外有几路市政供水,很少有两路市政供水的小区
回复
hyjiajia20060318
2015年08月31日 13:29:35
38楼
好好学习先进技术。
回复
glx117
2015年09月01日 16:41:48
39楼
个人认为楼主说的第二种是正确的,应该基于只有一次火灾这个条件,当然了,做大肯定保险,就是造价高点,业主不挑剔的话就这样做
回复