请教各位:现在有一个小区,有五栋三十层的普通住宅,另有一座单独的一类地下车库。要计算该小区消防水池的有效容积。现在有两种思路。一:高层住宅楼所需室内消防用水量为20L/s,室外消防用水量为15L/s,消火栓灭火时间按2h计算;消防水池内贮存室内、外消防用水量,则有:Q1=(15+20)*3.6*2=252m3地下车库室内消防用水量为10L/s,室外消防用水量为20L/s
请教各位:现在有一个小区,有五栋三十层的普通住宅,另有一座单独的一类地下车库。要计算该小区消防水池的有效容积。现在有两种思路。
一:
高层住宅楼所需室内消防用水量为
20L/s
,室外消防用水量为
15L/s
,消火栓灭火时间按
2h
计算;消防水池内贮存室内、外消防用水量,则有:
Q1=(15+20)*3.6*2=252m3
地下车库室内消防用水量为
10L/s
,室外消防用水量为
20L/s
,消火栓灭火时间按
2h
计算;自喷用水量为
30L/s,
灭火时间按
1h
计算。消防水池内贮存室内、外消防用水量,则有:
Q2=(10+20)*3.6*2+30*3.6*1=324m3
小区同一时间内的火灾次数仅考虑为一次,取最大消防用水量为
324m3
。则消防水池内有效容积为
324m3
。
二:
高层住宅楼所需室内、外消防用水量加上地下车库自喷用水量:
Q=(15+20)*3.6*2+30*3.6*1=360m3
消防水池内有效容积为
360m3
。
我想知道哪种思路是对的,不要跟我说放大一点保险,按第二个算。谢谢大虾们啦~
我的重点是:住宅和车库不考虑同时着火,那么有必要将两个独立的建筑物的不同消防系统的最大用水量叠加吗?
[
本帖最后由 duandao1986 于 2010-12-20 10:28 编辑 ]
22楼
第一个思路正确
回复
23楼
你说的内容是选泵时需要考虑的,不是定水池容积时考虑的问题
回复
24楼
你这说法有依据吗
回复
25楼
按规范室内,室外都应取最大值,Q=(20+20)*3.6*2+30*3.6*1=396m3
.还有有的地方审图会要求室内外的水都要存满。也要看地方规定、、、、
回复
26楼
这个要分情况,如果你水池存储了室内外的消防用水量,则按照你的第一种思路。如果你的水池只存储了室内消防用水量则取住宅和车库中的大者;这时室外消防用水量也根据住宅和车库的大者取。其实这个问题的关键就在于室内外是当成一个系统还是分开来看,如果当成一个系统就取总和最大的;如果分开看,就各自取最大的。
回复
27楼
kitami 发表于 2013-7-15 16:56 按规范室内,室外都应取最大值,Q=(20+20)*3.6*2+30*3.6*1=396m3.还有有的地方审图会要求室内外的水都要存 …规范的哪一条这么说的啊?不是按一次火灾发生的最大量吗?你那两个20是不同地方发生火灾的最大量!
回复
28楼
这个问题也困扰了我很长时间,我那个项目是7栋楼不在车库上,2栋楼在车库上面,消防水池容积不知是按照:1、最大单体消防用水量与车库消防用水量两者取大值,2、单体最大消火栓用水量+车库喷淋用水量。
回复
29楼
飞机都去哪了 发表于 2013-12-27 11:59 这个问题也困扰了我很长时间,我那个项目是7栋楼不在车库上,2栋楼在车库上面,消防水池容积不知是按照:1、 …个人理解是按1就可以,在得到审图专家答复之前可以先按2做。容积大不了多少,住宅和车库组合建造,考虑单体最大消火栓用水量+喷淋用水量也说得过去.
回复
30楼
duandao1986 发表于 2010-12-22 01:22 跟大家报告一下:结果是按照9楼的做法存水了,储水量算出来是396方。[ 本帖最后由 duandao1986 于 2010-1 …按9#计算的话,应该是324方吧?住宅室内消火栓和车库室内消火栓+喷淋中的用水量大者为车库,用水量为10*3.6*2+30*3.6*1=180,室外20*3.6*2=144.合计为324.
回复
31楼
I encounter similar problem.
回复