请教各位:现在有一个小区,有五栋三十层的普通住宅,另有一座单独的一类地下车库。要计算该小区消防水池的有效容积。现在有两种思路。一:高层住宅楼所需室内消防用水量为20L/s,室外消防用水量为15L/s,消火栓灭火时间按2h计算;消防水池内贮存室内、外消防用水量,则有:Q1=(15+20)*3.6*2=252m3地下车库室内消防用水量为10L/s,室外消防用水量为20L/s
请教各位:现在有一个小区,有五栋三十层的普通住宅,另有一座单独的一类地下车库。要计算该小区消防水池的有效容积。现在有两种思路。
一:
高层住宅楼所需室内消防用水量为
20L/s
,室外消防用水量为
15L/s
,消火栓灭火时间按
2h
计算;消防水池内贮存室内、外消防用水量,则有:
Q1=(15+20)*3.6*2=252m3
地下车库室内消防用水量为
10L/s
,室外消防用水量为
20L/s
,消火栓灭火时间按
2h
计算;自喷用水量为
30L/s,
灭火时间按
1h
计算。消防水池内贮存室内、外消防用水量,则有:
Q2=(10+20)*3.6*2+30*3.6*1=324m3
小区同一时间内的火灾次数仅考虑为一次,取最大消防用水量为
324m3
。则消防水池内有效容积为
324m3
。
二:
高层住宅楼所需室内、外消防用水量加上地下车库自喷用水量:
Q=(15+20)*3.6*2+30*3.6*1=360m3
消防水池内有效容积为
360m3
。
我想知道哪种思路是对的,不要跟我说放大一点保险,按第二个算。谢谢大虾们啦~
我的重点是:住宅和车库不考虑同时着火,那么有必要将两个独立的建筑物的不同消防系统的最大用水量叠加吗?
[
本帖最后由 duandao1986 于 2010-12-20 10:28 编辑 ]
12楼
跟大家报告一下:结果是按照9楼的做法存水了,储水量算出来是396方。
[
本帖最后由 duandao1986 于 2010-12-23 17:31 编辑 ]
回复
13楼
学习了,谢谢各位了
回复
14楼
学习学习了
回复
15楼
不过我现在做的这个小区保证不了两路总进水管,所以消防水池里面最好还是要贮存足够的室内、外消防用水量吧~
不过我现在做的这个小区保证不了两路总进水管,所以消防水池里面最好还是要贮存足够的室内、外消防用水量吧~
回复
16楼
学习了,谢谢各位了
回复
17楼
我认为还是要考虑住宅消防最大用水量和喷淋量总和,不能单以车库发生一次火灾或住宅发生一次火灾就仅考虑单方面的消防用水量。因为哪里发生火灾是无法预测的。假设住宅发生火灾,消防用水量若按车库考虑,则消火栓用水量10L/S不能满足住宅15L/S要求;假设车库发生火灾,消防用水量若按住宅考虑,则无法满足喷淋用水量要求。
回复
18楼
个人理解 第二个算法不符合每次只有1个失火点的消防基本设定。一个失火点怎么可能用到高层的室内外消火栓和车库的自喷,没有理论依据。
回复
19楼
我只能说你概念不清,消防水池储存的水量是一次火灾的总的用水量,你说的那个只是在选消防泵的时候要考虑的东西。
回复
20楼
室外单水源,消防水池就要考虑室外消火栓用水量,你没听说过?????????????????????????????????????????????
回复
21楼
学习了,谢谢1
回复