建筑面积2104平米6层的商务会所有规范要求设置喷淋系统吗?
li20051004
Lv.2
2010年12月17日 16:50:09
来自于
公共建筑设计
+
关注
取消关注
只看楼主
请教大家,6层的商务会所总建筑面积为2104平米,消防设计规范里有强制设置喷淋系统吗?卫生间排风扇有没有设计规范卫生间灯具是不是一定得用防水防尘的,有没有规范中特别要求?谢谢大家
请教大家,6层的商务会所总建筑面积为2104平米,消防设计规范里有强制设置喷淋系统吗?
卫生间排风扇有没有设计规范
卫生间灯具是不是一定得用防水防尘的,有没有规范中特别要求?
谢谢大家
免费打赏
lihai1216
2011年12月07日 16:43:41
2楼
为什么这么久了,还没人回复啊???
回复
drdl
2011年12月07日 20:13:25
3楼
一年以前的帖子给你翻出来了~~你也真厉害!
尝试着答一下吧:
1、6层的商业建筑,面积又比较小,按说不需要做喷淋的,具体要看平面布局、装修材料等其他条件了。
2、卫生间排风扇,需要暖通专业根据其相关规范进行计算确定排风扇的功率等其他参数。
3、灯具,一般是电气专业根据其相关规范确定,一般而言,为了安全,防溅类的灯具选择是必须的,至于是不是防尘,就不清楚了。
回复
相关推荐
消防喷淋系统的组成及功能
建筑消防给水
2023-11-21 15:54:31
喷淋系统安装时当喷头位置有梁、风管等障碍物怎么处理?
建筑消防给水
2023-11-15 11:28:56
酒店工程之消防工程喷淋系统知识总汇
建筑消防给水
2023-11-15 10:50:07
消防喷淋系统什么时候需要设置“上下喷”?
建筑消防给水
2023-11-15 10:42:14
冷库自动喷淋系统的工作原理是什么
制冷技术
2023-10-12 14:45:19
消火栓、消防泵房及喷淋管网系统通病防治,消防质量问题一网打尽!
建筑消防给水
2023-07-24 09:23:25
定比减压阀在泡沫水喷淋系统中的应用
建筑消防给水
2023-06-07 09:18:48
消火栓和自动喷淋系统分类、设备组件及工作原理图解
建筑消防给水
2023-05-18 11:01:42
消防喷淋系统安装易出现的25种通病
安装工程造价
2023-05-04 15:01:54
喷淋系统末端试水装置监控系统的设计
建筑消防给水
2023-05-04 10:42:55
湿式、干式、雨淋、预作用,四大喷淋系统知识点总结
建筑消防给水
2023-03-22 10:50:08
消防喷淋系统什么时候需要设置“上下喷”?规范梳理与做法参考
建筑消防给水
2023-03-21 10:03:48
求问!开敞的6层立体机械车库,需要上喷淋系统和消火栓吗?纠结
建筑消防给水
2023-03-15 13:49:41
消防喷淋系统容易出现的问题
建筑消防给水
2023-02-13 10:05:53
安装算量设置喷淋系统模型与计算规则
安装工程造价
2023-01-28 13:49:24
禁忌水喷淋的设备用房,灭火系统适应、选型原则!
建筑消防给水
2022-12-16 14:34:42
综合楼给排水,喷淋系统,消防栓系统
建筑消防给水
2022-11-30 10:49:39
【微分享】消防喷淋系统什么时候需要设置“上下喷”?规范梳理与做法参考
风力发电技术
2022-10-27 09:00:45
6.3 闭式泡沫-水喷淋系统
建筑消防给水
2022-08-25 10:38:01
闭式和开式泡沫喷淋系统选择
给排水资料库
2022-08-23 09:28:06
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开