火灾强启装置应如何连线?
hzhsj
hzhsj Lv.12
2010年12月17日 15:33:24
来自于照明工程
只看楼主

楼梯间的照明灯,都会在楼上与楼下各安装一只双联开关,方便上楼或下楼使用。请问:如果需要设置火灾时强启装置(即在照明灯关闭时由消控室强迫打开),此时应如何连线?最好用图表达。

楼梯间的照明灯,都会在楼上与楼下各安装一只双联开关,方便上楼或下楼使用。请问:如果需要设置火灾时强启装置(即在照明灯关闭时由消控室强迫打开),此时应如何连线?最好用图表达。
免费打赏
gdx8785
2010年12月18日 11:25:34
2楼
应急照明异地控制且需要消防时能强制点亮
双控开关+中途开关可以实现
回复
gggfff8
2010年12月18日 14:24:50
3楼
你说的火灾时时强制点亮,指的应该是消防点亮,有好多这方面的接线图,找一个,看看,就明白了
回复
gen0808
2010年12月20日 04:09:59
4楼
好好研究一下:lol
回复
woshiyu168
2011年01月25日 12:15:01
5楼
现在很少有用上下楼的开关来控制楼梯电源了 都2011年了啊 现在大部分都是用声控开关控制了 至于火灾应急灯控制 安全防范这个版块有很多这方面的介绍 去哪里看看吧
回复
baodiao
2011年01月25日 14:04:09
6楼

哦, 謝謝了, :victory:
回复
xifue
2011年03月21日 10:49:05
7楼
强启线与开关线没有关系,是直接接到灯具上的
回复
netling
2011年03月25日 11:32:33
8楼
你把强启线直接接到灯具上的相线接线柱上,在配电箱内这根强启线上设置一个可以接受消防信号的接触器,平时该线无电,灯接受开关控制,到消防时,消防信号将接触器启动,自动点亮
回复
_citylady1
2011年11月12日 19:07:57
9楼
学习一下