楼梯间的照明灯,都会在楼上与楼下各安装一只双联开关,方便上楼或下楼使用。请问:如果需要设置火灾时强启装置(即在照明灯关闭时由消控室强迫打开),此时应如何连线?最好用图表达。
楼梯间的照明灯,都会在楼上与楼下各安装一只双联开关,方便上楼或下楼使用。请问:如果需要设置火灾时强启装置(即在照明灯关闭时由消控室强迫打开),此时应如何连线?最好用图表达。
2楼
应急照明异地控制且需要消防时能强制点亮
双控开关+中途开关可以实现
回复
3楼
你说的火灾时时强制点亮,指的应该是消防点亮,有好多这方面的接线图,找一个,看看,就明白了
回复
4楼
好好研究一下:lol
回复
5楼
现在很少有用上下楼的开关来控制楼梯电源了 都2011年了啊 现在大部分都是用声控开关控制了 至于火灾应急灯控制 安全防范这个版块有很多这方面的介绍 去哪里看看吧
回复
6楼
哦, 謝謝了, :victory:
回复
7楼
强启线与开关线没有关系,是直接接到灯具上的
回复
8楼
你把强启线直接接到灯具上的相线接线柱上,在配电箱内这根强启线上设置一个可以接受消防信号的接触器,平时该线无电,灯接受开关控制,到消防时,消防信号将接触器启动,自动点亮