求解:一级负荷不应接柴油发电机组吗?
无影
无影 Lv.13
2010年12月16日 16:19:26
只看楼主

供配电系统设计规范4.0.3 供配电系统的设计,除一级负荷中的特别重要负荷外,不应按一个电源系统检修或故障的同时另一电源又发生故障进行设计。这句话,是不是可以理解为,除了一级负荷中的特别重要负荷,其它负荷等级的用电,都应认为二路中总有一路是正常供电的呢?如果这么理解的话,第三章的强条就都迎刃而解了哈:lol[ 本帖最后由 sssddd8815 于 2010-12-17 10:07 编辑

供配电系统设计规范
4.0.3 供配电系统的设计,除一级负荷中的特别重要负荷外,不应按一个电源系统检修或故障的同时另一电源又发生故障进行设计。

这句话,是不是可以理解为,除了一级负荷中的特别重要负荷,其它负荷等级的用电,都应认为二路中总有一路是正常供电的呢?

如果这么理解的话,第三章的强条就都迎刃而解了哈:lol

[ 本帖最后由 sssddd8815 于 2010-12-17 10:07 编辑 ]
免费打赏
无影
2010年12月17日 10:09:02
2楼
有人吗?就算有个路过飘过的酱油党也好啊。。。。
回复
无影
2010年12月17日 14:17:49
3楼
没有人愿意留言吗?
回复
rk5707
2010年12月17日 15:01:48
4楼
一级特别重要负荷要设置 两个电源+一个备用(什么发电机或者EPS、UPS。。。)
一级负荷 设置两个电源就可以,不考虑两个电源都出现了问题,而不能供电的可能性,否则就没的玩了!
二级负荷 设置两个回路就可以(不用两个电源)
三级一路就OK !
呵呵 以上是我自己的理解!所以我认为你的理解很正确!!100分!:lol :lol
回复
ccccyq
2010年12月17日 16:45:10
5楼
一级负荷 你敢保证设置的两个电源是任何时候都完全独立的双电源吗,如果不能,则不能给一级负荷供电(据我了解,供电局是不会给你这样的保证的)
回复
无影
2010年12月17日 18:01:18
6楼
条文说明:
4.0.3 多年运行经验证明,变压器和线路都是可靠的供电元件,用户在一个电源检修或事故的同时另一电源又发生事故的情况是极少的,而且这种事故往往都是由于误操作造成,在加强维护管理,健全必要的规章制度后是可以避免的,如果不提高维护水平,只在供配电系统上层层保险,过多地建设电源线路和变电所,不但造成大量浪费而且事故也终难避免。
回复
无影
2010年12月20日 09:41:51
7楼
寒,只有2个朋友发表意见。期待大家的发言,想参考下大家对规范的理解。谢谢
回复
chenwenjun622
2010年12月20日 10:28:13
8楼
我觉得如果你有两路高压进线就不需要接;如果你一路高压进线,把发电机作为另一路电源就需要接了。自己的理解,不知可对!
回复
wujiasheng1968
2010年12月20日 15:05:25
9楼
《中国南方电网城市配电网技术导则》4.3 供电可靠性
4.3.2 电网安全准则
4.3.2.1 高压配电网的设计应满足“N-1”的供电安全准则:
a)高压变电站中失去任何一回进线或一台变压器时,必须保证向下一级配电网供电。
b)高压配电网中一回架空线、一回电缆或变电站中一台变压器发生故障停运时,要求做到:
正常情况,非故障段应不停电,并不得发生电压过低、运行设备不得超过事故过负荷的规定。
计划停运、又发生故障停运时,允许部分停电,但应在规定时间内恢复供电。
4.3.2.2 中压配电网应有一定的备用容量,其供电安全应满足以下要求:
a)变电站一段10kV母线检修时,应能使其馈线所带负荷通过配电网转移,继续向用户供电;变电站一段10kV母线故障时,应保证馈线所带的重要负荷不间断供电。
b)中压配电网中任何一回线路或一台变压器故障停运时,要求做到:
正常运行方式时,非故障段经操作应在规定时间内恢复正常供电,其它设备不过负荷。
计划停运,又发生故障停运时,允许局部停电,但应在规定时间内恢复供电。
回复
wujiasheng1968
2010年12月20日 15:12:53
10楼
有幸在2010广东省电气年会听规范主要起草人陈文良老师讲解《供配电系统设计规范》GB 50052—2009,引自同一110KV变压站的不同母线段上2路10KV高压满足规范要求的双重电源的条件,一级负荷不需另设发电机。
回复
iamcmh
2010年12月20日 15:14:01
11楼
我对这条的理解是:
特别重要的负荷按同时发生两个故障的情况考虑供电的安全性。
其他等级的负荷只按一个故障考虑就可以了。
所以一级要双电源,特级要三电源。
回复