高速公路旁边的服务区,好几万平米。附近没有市政管网,只能抽取地下水。请问这个室外消火栓怎么设置呢?一个前辈说设置水塔或者用消防泵,水塔是可行的。但消防泵连接到管网供水至消火栓也行的通吗??那还不如让消防车直接从蓄水池直接抽水(当然是在规范允许距离范围内)请各位高手探讨,谢谢。
高速公路旁边的服务区,好几万平米。附近没有市政管网,只能抽取地下水。请问这个室外消火栓怎么设置呢?一个前辈说设置水塔或者用消防泵,水塔是可行的。但消防泵连接到管网供水至消火栓也行的通吗??那还不如让消防车直接从蓄水池直接抽水(当然是在规范允许距离范围内)请各位高手探讨,谢谢。
2楼
都可以
回复
3楼
the two solutions are all feasible
回复
4楼
室外消防使用水泵,这种情况在缺水的地区实用,还需要储存室外消防水量那!
详细的明天再将,我要工作了.
回复
5楼
我认为首先是水量要满足!
我再提个问题,一般服务区都有加油站的,
那加油站是怎么考虑消防的呢?
回复
6楼
在高速公路上设消火栓?
回复
7楼
此处有加油站吗?若有加油站,是否有消防设计?若有可利用。若没有建议建一座水池做消防水池和泵房。
回复
8楼
高速公路服务区当然包括加油站的啦,加油站是整体的一部分啊。(所以如果服务区没有消防水,加油站也意味着没有啊,所以个别朋友说利用加油站的消防水是误会了意思。)这个服务区是靠地下水供生活水的,所以如果考虑到消防的话,该如何设置比较可行,各位指教。
回复
9楼
如果设有室外消防水池还需要设室外消防栓吗??既然它们都能供水给消防车那又何必重复? 另外还有一个疑问是:如果边远地方没有消防车,那设置室外消火栓又有什么意思??
回复
10楼
大家有时间去高速公路上看看是否有设消火栓的?
回复
11楼
在有天然水源,且水量能满足消防要求时,规范允许距离范围内,可以不设室外管网及室外消火栓.
具体做法:吸水管做法同水泵吸水管,从消防水池最低水位引出,就近接室外消火栓作为取水口,数量由室外消防水量确定.(均应满足吸上高度要求)
以上做法目的:主要是防止消防车吸水带蠕动,吸水水位不易控制,免除断流出现,连接快捷,吸水安全,
消防车都配有真空泵引水装置. 除非经常维护及往管道补水,否则底阀装与不装一样,因长时间不用如遇阀板淤结,锈死等情况出现,不如不装.
"如果边远地方没有消防车,那设置室外消火栓又有什么意思?"
这可能牵涉到我国消防管理体制及组织形式,不甚了解.
但就消防车而言,实际上是移动式消防泵的一种,叫习惯了,消防车变成了移动式消防泵的代名词! 移动式消防泵按配用对象不同,主要有:
1 消防车 ,消防艇.
2 牵引消防泵--可用人力,或机动车牵引.
3 手抬机动消防泵--人力搬运并配轻型发动机.
4 农用消防泵--与拖拉机等农业消防机械配套.
故并非一定要使用消防车.
仅供参考!
回复