接到一个工程做报价,设计院的图纸在粉碎间设备上空装不锈钢排风罩,除尘风管从预留管井道天面,风管长度80m,除尘设备资用压力为1000Pa,风管途中还有几次爬高,不知道除尘效果怎么样。请大家各抒己见,不甚感激。
接到一个工程做报价,设计院的图纸在粉碎间设备上空装不锈钢排风罩,除尘风管从预留管井道天面,风管长度80m,除尘设备资用压力为1000Pa,风管途中还有几次爬高,不知道除尘效果怎么样。请大家各抒己见,不甚感激。
2楼
这么长的除尘风管,而且还好几次爬高,我没经历过。离的太远,一般都分开设计了,一间产尘间配一个除尘器,:time:
回复
3楼
从末端上来讲,使用的是排风罩,估计是敞开式的,这种方式的粉尘控制能力本来就非常弱。
对于除尘管道,过多的弯头会影响除尘效果,80米管道,1000Pa的资用压头偏小。除尘管道的阻力不太好估算,还是应该计算后确定
回复
4楼
除尘设备额定风量是多少?80米的管路,1000帕的压力偏小啊。要知道除尘的风速一般都有十几米每秒,单位长度摩擦阻力比一般风管大很多。
回复
5楼
排风设计原则 直 顺 快 尽量不要走太多弯路
回复
6楼
除尘风速一般在12~18m/s,楼主可以验算一下
回复
7楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
8楼
学习了,我们GMP工程的除尘都是一间产尘房对应一个除尘器,然后穿墙排出,不爬坡!风量也不大1000多风.
回复
9楼
除尘风速就如6楼所说的12~18 m/s,可翻阅「工业通风」一书,有详细介绍,那一种尘粒要用多大风速来携带,有一定规则的;若以纺织集尘为例:立管风速通常会比水平管多3~5 m/s的风速(水平管 15 m/s、立管 18 m/s)。
回复
10楼
除尘管道的阻力是蛮大的,要演算一下,如果压力不够,可以假装排风风机。