图纸简介: 化工废水技改项目,100t/d,酸析+铁碳+生化,想和大家交流一下,请多提宝贵意见,指出不足,谢谢! 附件名:20062271141008936799.zip 文件大小:441K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
化工废水技改项目,100t/d,酸析+铁碳+生化,想和大家交流一下,请多提宝贵意见,指出不足,谢谢!
附件名:20062271141008936799.zip
文件大小:441K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
该套图纸除外购设备外画的比较仔细,平面布置比较美观和工艺流程较合理,不过单体图有下几个方面是否有所商榷,与君探讨:
1、各泥水分离池出泥管较细,不符合规范要求,特别是T/C后中和沉淀池中污泥流动性较差,更应关注;
2、流程图中所有构筑物中缺少水面控制标高;
3、各沉淀池有中心筒制作详图,缺少与土建的配合安装图,还有中心筒进水位置不能确定;
4、各构筑物进出水方向不能判断,各点投加药剂与废水的混合程度视水的流向有重要关系,在点进水的情况下,水力流向应重视,如果生化池中各单元均采用堰出口,水位降应比较大;
5、二沉池出水管标高过高可能会形成雍水;
6、污泥池滗水管标高与池顶太近,如果扣除保护高度,那么该管的功能实在有限,建议下调或在下部再设置一根,另外,将两种污泥分别贮存,考虑的出发点是什么?,如果是间隙浓缩这样是否不合理?;
7、污泥脱水机在平面布置图上没有出入道路,试问污泥如何进行运输?
8、T/C反应出水总是伴随着废水的酸碱性交替出现,这样的话构筑物的防腐要求必须点明;
9、调节池中用的搅拌设备是环流搅拌机还是潜水搅拌机,在调节池低水位时如何工作?
回复
3楼
不好意思多发了
回复
4楼
非常感谢!
原来上传资料也可以学到这么多东西!
真是太好了,以后真要多多参与啊,不能光是下载别人的东西,也要把自己的设计给大家分享,这样可以双赢!呵呵
回复
5楼
您提到的确实都是我设计中存在的不足,有些是不够详细,有些是设计中考虑不周。
再次感谢!
回复
6楼
(波罗蜜者,高人也,藕服)
图纸标注好像有点乱,如果能把一些无关的尺寸删掉,图面显得更干净些
回复
7楼
从图纸得评审中可以学到好多东西哦,谢谢评审得和发图的!
回复
8楼
Fe/C电解方法原理上是没有问题,可是真正做起麻烦太多,效果也很一般
回复
9楼
染料废水效果不错
回复
10楼
不知您的这种的进水水质怎样,能否说明一下!
回复
11楼
高浓度废水 50~60t/d COD 15000mg/L
低浓度废水 40~50t/d COD 1000mg/L
目前该工程在调试过程中
回复