本人在设计一批工程时,遇到这种情况设计院要求在正常运行方式下(主进线和备用进线都有电),备用进线的开关绝不能合闸手动也不能合闸,两路进线互为备份自投,但要求满足备用电源失电的情况下主进线和备用进线的开关都要合上。因此种运行方式头次遇到,请问在这种情况下运行,需注意那些情况才能满足,并需注意那些问题,特别要满足安全要求(联锁)
本人在设计一批工程时,遇到这种情况设计院要求在正常运行方式下(主进线和备用进线都有电),备用进线的开关绝不能合闸手动也不能合闸,两路进线互为备份自投,但要求满足备用电源失电的情况下主进线和备用进线的开关都要合上。因此种运行方式头次遇到,请问在这种情况下运行,需注意那些情况才能满足,并需注意那些问题,特别要满足安全要求(联锁)
2楼
弄不懂什么意思啊,为什么有这种要求
回复
3楼
说明,此系统为10KV配电,两路进线,
回复
4楼
后一种运行方式为一进一出的,这时系统运行时需要注意什么情况
回复
5楼
本人在这样的系统当过运行,我们的系统比你说的更麻烦,四路进线两路运行,两路热备,微机综保,I段和II段备自投,III段和IV段备自投,14和23联络在任何情况下可手动合闸(三路失压只能合一个),1进和2进在12联络打开时能手动开合,3进和4进在34联络打开时能手动开合,但正常运行是为1进和4进合上,12联络34联络闭合,任一路失压母联自动合上,但三路失压时无论怎么弄也的有一段失电。具体的闭锁关系图需要再二次图上分析,分析清楚了,可以通过短接端子打破闭琐,怎样弄都行,但必须考虑不得弄成危险合环了!
回复
6楼
你的设计时可用微机综保,厂家做二次时你把设计院的要求讲清楚就行了
回复
7楼
“在正常运行方式下(主进线和备用进线都有电),备用进线的开关绝不能合闸手动也不能合闸”,这是防止非同期合闸。
“两路进线互为备份自投,但要求满足备用电源失电的情况下主进线和备用进线的开关都要合上。”,这应该是类似环网的功能吧?你这10KV母线是一段吧?
这些要求,没有过分的嫌疑。
回复
8楼
要注意问题:1绝对不能在联络柜接通的情况下两路一起供电。2、注意哪个优先选择3、有备自投的专用设备,市场上买的到的
回复