约克离心机就使用的是一万伏启动,离心机使用一万伏直接启动时有什么缺点?优点呢?
约克离心机就使用的是一万伏启动,离心机使用一万伏直接启动时有什么缺点?优点呢?
2楼
优点就是效率高,缺点就是对外网影响比较大,这个我是听回来的,我还没有用过:)
回复
3楼
缺点是初投资贵,优点是效率高,运行费便宜.这两点是主要的.
回复
4楼
启动的时候也是1万伏?不会吧,应该是指运行的时候是高压运行,启动的时候该是降压启动的。这样的话,对外网的影响跟低压的是一样的,甚至还小些!
回复
5楼
约克有380的也有1万伏的
1万伏的贵啊,据说电场对人的健康也有影响,呵呵
优点是省了电气降压那块
回复
6楼
国内生产的只有约克有万伏机,如果设计选用了此种机组,可选择程度是相当的低,小心设计和厂家联手。
回复
7楼
这个简单,对比时以380V来做,约克可另外报万伏机的价.
回复
8楼
信息应更新了!
美的重通、三菱重工和上海开利均生产10千伏离心机组。
回复
9楼
变配电系统的一次投资是与其它系统用电混在一起的。而且涉及以后的运行期变压器低负荷报停和损耗电费等等问题。怎么提出比较因素?
回复
10楼
在什么情况选用这类机型啊?
回复
11楼
应该对外网冲击小吧,电机的效率都比较低。冷水机组耗电功率不变时,提高电压自然就降低了电流,对系统冲击小,而且变压器少了这部分负荷,可以减少容量,提高变压器的效率。在工厂,很多设备都采用高压电机的!
希望有学电气专业指点!:)
回复