有插座箱13路,每路10kw,为单相的,配线方面采用电缆,桥架敷设。插座箱的进线为380v,用3*10+2*6的vv缆可以吗?还是用5*10的缆好?价格差太多了,请各位帮帮忙
有插座箱13路,每路10kw,为单相的,配线方面采用电缆,桥架敷设。插座箱的进线为380v,用3*10+2*6的vv缆可以吗?还是用5*10的缆好?价格差太多了,请各位帮帮忙
2楼
5*10.
回复
3楼
3X10+2X6的电缆是违规的。
回复
4楼
当然是5*10,价格不会差多少吧
回复
5楼
5X10 呵呵,你为什么这么关心价格问题?
回复
6楼
“价格差太多了” 不可能差很多 最多 1.5元一米
回复
7楼
为什么是违规的?怎么理解?
回复
8楼
16以下都要一样粗!明白?
回复
9楼
照明回路在16以下时要相线和零线一样;动力回路无此要求!
你说的是插座应属照明回路!
回复