电流互感器0.2级与0.2S区别
lzh2b
lzh2b Lv.4
2010年12月15日 12:46:34
来自于变压器
只看楼主

今天供电局说我们的电流互感器0.2级不符合他们的规定,要我们更换为0.2S级的,郁闷,请问大侠0.2级与0.2S级区别是什么?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-15 14:03 编辑 ]

今天供电局说我们的电流互感器0.2级不符合他们的规定,要我们更换为0.2S级的,郁闷,请问大侠0.2级与0.2S级区别是什么?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-15 14:03 编辑 ]
免费打赏
whrwcy
2010年12月20日 13:13:01
42楼
我也来了解一下,哈哈
回复
weihuanling
2010年12月20日 14:20:39
43楼
向八楼学习了~~
回复
hualijialj
2010年12月20日 15:06:06
44楼
电流互感器额定二次电流的确定,应保证其在正常运行中的实际负荷达到额定值的60%左右,至少应不小于30%。当实际负荷电流小于30%时,应采用二次绕组具有抽头的多变比电流互感器,或0.5S,0.2S级电流互感器。
带S级的如0.2S和0.5S级电流互感器着重用于与特殊电度表连接,这些电度表在0.05—6A之间,及额定电流5A的1%—120%之间的某一电流下能够准确计量。
0.2S和0.2级都是同一精度的CT。但S级在轻负载(<10%)时一样可以达到精度要求,不带S级的CT要在负载达到30%时才能达到精度要求!特别是0.2S级主要用于负荷变动范围比较大,而有时又几乎空载的场合。换句话说,0.2级的电流互感器当电路中电流达到额定电流的10%以上时能达到0.2的准确度等级,而宽量程的0.2S级电流互感器当电路中电流达到1%以上时就能达到0.2的准确度等级!
请参看GB1208—2006中对S级的界定:0.2S级在1%额定电流时误差不能超过正负0.75%,而0.2级在5%额定电流时的电流误差不能超过正负0.75%。
回复
fjw1204
2010年12月20日 23:44:01
45楼
:Q bd
回复
el-jiang
2010年12月21日 10:08:53
46楼
很好学习了
回复
dovekk
2010年12月21日 10:24:01
47楼
谢谢8楼的解释,很清楚。
回复
shijian1981
2010年12月21日 10:52:07
48楼
哈哈,以前从没想过这些问题哦,受教了
回复
liu630
2010年12月21日 14:22:11
49楼
学习了,以前还真没想过为什么要用0.2S的CT。
回复
dianqiren11
2010年12月22日 18:28:16
50楼
谢谢分享!!!
回复
sunyong770109
2010年12月23日 16:57:40
51楼
:) 这个帖子很好,巩固知识了
回复

相关推荐

APP内打开