2楼
不一定要高于蒸发器要看具体系统设计,回气管比蒸发器高是防止停机时蒸发器的制冷剂液体进入压缩机当再次开机时产生湿冲程,具体系统设计有相应的避免措施就行
回复
3楼
一般的分体式空调在压机回气口增设一个气液分离器,来避免液体流入压机,所以一般不用考虑蒸发器与回气管的位置关系
回复
4楼
不一定,只需要保证停机时液体不能够进入压缩机就好了。
回复
5楼
这个不一定,如果有其他防止回气带液的措施就可以
回复
6楼
如果蒸发器采用上进下出的话回气管就一定要高于蒸发器,这里面不光考虑到压缩机液击的问题,如果回气管不高于蒸发器的话机器在运转的情况下会有大量的液态的制冷剂没被气化就被吸回去了,因为液态的密度小于气态。这样就造成蒸发器的换热能力小于设计能力了。
回复
7楼
学习了!:):victory:
回复
8楼
学习了!希望大家多多参与讨论!
回复
9楼
帮顶帮顶帮顶
回复
10楼
不需要!
我们公司好多压缩机都在蒸发器下面安装。也就是说回气位置都比蒸发器低。不过我们有气液分离器。
回复