CO2监测模块如何联动新风机送风阀?不用BA系统的话
bigshoes
bigshoes Lv.7
2010年12月14日 22:42:20
只看楼主

怎么能直接利用CO2模块的输出来调节新风机送风阀的开度?

怎么能直接利用CO2模块的输出来调节新风机送风阀的开度?
免费打赏
liweihust
2010年12月15日 18:56:58
2楼
没这么干过,等着高手出招吧。
回复
hanxu777
2010年12月20日 15:54:53
3楼
没这么干过,等着高手出招吧。
回复
dymotor
2010年12月22日 15:23:16
4楼
能够直接控制吗?坐等高手出现
回复
hsx_1974
2010年12月23日 17:06:21
5楼
不知道你的CO2用于什么目的,
我做过CO2消防,一旦准备释放CO2,风机停止、风闸关
回复
xzs165
2010年12月25日 11:19:20
6楼
有这控制的 以前实践时师傅有做过 当时做一个蘑菇养殖房间 但都不学不在意 CO2浓度探头 根据房间CO2浓度需要来控制新风
回复
liuchong_5hao
2010年12月27日 16:42:24
7楼
如果要实现CO2控制新风,监测模块必须有模拟量输入和模拟量输出功能
回复
caoanmin.ok
2010年12月28日 17:47:03
8楼
如果要实现CO2控制新风,监测模块必须有模拟量输入和模拟量输出功能
回复
kelerymeng
2010年12月29日 15:18:58
9楼
你说的co2 模块 是二氧化碳传感器吧,要是直接用传感器 控制联动风阀,不可能!就像楼上 说的要有专门的 输入输出模块才可以,其实在l楼控行业可以用现场控制机即DDC通过内部编程来联动风阀,很好实现。但是需要采集你的二氧化碳传感器的一般平均值,好像国际值是350PPM但是各地又不同,位置不同其值也有差异,在现场安装后你要采集几天的数据做一下平均值,当达到多大风阀开启或者关闭。
回复
彩虹勇士
2010年12月31日 11:11:39
10楼
我最近做了个项目就是用CO2传感器控制新风机的开启,必需要用到现场DDC的,而且新风阀不是可调节的,风阀是随新风机开启/关闭而开启/关闭。我个人觉得做成调节的没有必要。
回复
a200608_1223
2010年12月31日 11:23:49
11楼
个人理解是CO2浓度高的话,就把新风阀门开度增大,反之减小