-三十一层变频给水问题的分区与水量...三十一层住宅,采用变频给水方式,屋顶水箱是否可以不加生活用水部分的水量?这样的给水方式是不是还是要分区,变频给水泵本身好象不能变压供水吧,我的样本上只有恒压变频供水的,不知道有没有又能变压又能变水量的如果分区,用可调式减压阀分三个区可否,每个减压阀的阀后压力均为0.1MPa,这样设置可以吗?请各位指教谢谢请问分的依据是,怎么样算出 是超压的,变频供的话,不是不存在静水压超压吗??水箱的话从天面向下算的话,才能算出超压呀?因是新手,所以不明

-
三十一层变频给水问题的分区与水量...
三十一层住宅,采用变频给水方式,屋顶水箱是否可以不加生活用水部分的水量?
这样的给水方式是不是还是要分区,变频给水泵本身好象不能变压供水吧,我的样本上只有恒压变频供水的,不知道有没有又能变压又能变水量的
如果分区,用可调式减压阀分三个区可否,每个减压阀的阀后压力均为0.1MPa,这样设置可以吗?
请各位指教
谢谢


请问分的依据是,怎么样算出 是超压的,变频供的话,不是不存在静水压超压吗??水箱的话从天面向下算的话,才能算出超压呀?因是新手,所以不明



还有一个问题,关于消防的,就是现一栋十二层的综合楼建筑,其中1--3层中空,中空那部分如何设置消防(本人其它做的是自动喷淋)
免费打赏
lzq0523
2011年03月16日 07:49:46
2楼
3. 3. 3 建筑物内的给水系统宜按下列要求确定:
1 应利用室外给水管网的水压直接供水。当室外给水管网的水压和 (或)水量不足时,应根据卫生安 全、经济节能的原则选用贮水调节和加压供水方案;
2 给水系统的竖向分区应根据建筑物用途、层数、使用要求、材料设备性能、维护管理、节约供水、 能耗等因素综合确定;
3 不同使用性质或计费的给水系统,应在引入管后分成各自独立的给水管网。
3.3.4 卫生器具给水配件承受的最大工作压力,不得大于0.6MPa。
3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:
1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;
2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水 管),宜设减压或调压设施;
3 各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。
3.3.5A 居住建筑入户管给水压力不应大于0.35MPa。
3.3.6 建筑高度不超过100m的建筑的生活给水系统,宜采用垂直分区并联供水或分区减压的供水方
式;建筑高度超过100m的建筑,宜采用垂直串联供水方式。