TN-S系统进楼时用不用重复接地?
zhengtu2015
2010年12月14日 14:44:07
只看楼主

TN-C-S系统进楼时,PEN线应重复接地,但有的设计TN-S系统在入楼时也重复接地,是必须的还是可以的?为什么呢?我怎么觉得是多余的?

TN-C-S系统进楼时,PEN线应重复接地,但有的设计TN-S系统在入楼时也重复接地,是必须的还是可以的?为什么呢?我怎么觉得是多余的?
zyz8438
2010年12月14日 14:45:57
2楼
PE线可以重复接地,PEN也可以吗?
回复
无影
2010年12月14日 14:48:25
3楼
TN-S系统的重复接地,是等电位的需要。
TN-C-S系统的重复接地,是用电安全的需要。
其实都是安全的问题。但TN-C-S必须重复接地,而且似乎N和PE线分开之后是不允许再合并的;TN-S系统,不是必须重复接地的,但如果和电源端距离很远,可能很难保证接地电阻满足要求了。
呵呵~~
回复
zhengtu2015
2010年12月14日 15:37:40
4楼

您说的不明白,但我看的明白了。:lol
重复接地是对N线而言,对于TN-C系统是指的PEN线;TN-S系统入楼 的接地是叫保护接地,而非重复接地。
回复
rk5707
2010年12月14日 18:00:25
5楼
必须重复接地!做总等电位:victory: :victory:
回复
hero_2008
2010年12月14日 23:59:49
6楼
TN-C-S系统进楼时,PEN线应重复接地,从此N和PE分道扬镳,楼内就是TN-S系统了。
TN-S系统PE线较长距离时应重复接地,距离短可免。
回复
zhengtu2015
2010年12月15日 08:11:30
7楼
谢谢各位,明白了。TN-S的PE线接地相当于做等电位连接。
回复
sharpboy
2010年12月15日 12:56:49
8楼
TN—S系统重复接地就是对PE线的重复接地,其作用如下:1.如不进行重复接地,当PE断线时,系统处于既不接零也不接地的无保护状态。而对其进 行复重接地以后,当PE正常时,系统处于接零保护状态;当PE断线时,如果断线处在重复接地前侧,系统则处在接地保护状态。进行了重复接地的TN—S系统当PE断线后由TN—S转变成TT系统的保护方式。2.当相线断线与大地发生短路时,由于故障电流的存在造成了PE线电位的升高,当断线点与大地间电阻较小时,PE线的电位很有可能远远超过安全电压。这种危险电压沿PE线传至各用电设备外壳乃至危及人身安全。进行重复接地以后,由于重复接地电阻与电源 工作接地电阻并联后的等效电阻小于电源工作接地电阻,使得相线断线接地处的接地电阻分担的电压增加,从而有效降低PE线对地电压,减少触电危险。3.PE线的重复接地可以降低当相线碰壳短路时的设备外壳对地的电压,相线碰壳时,外壳对地电压即等于故障点P与变压器中性点间的电压。
我们实际应用的时候,对于TN—S系统,很少将N线和PE线分别重复接地。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。sharpboy。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
sjg6843
2010年12月15日 13:05:25
9楼
TN-S系统的重复接地,是等电位的需要。
TN-C-S系统的重复接地,是用电安全的需要。
其实都是安全的问题。但TN-C-S必须重复接地,而且似乎N和PE线分开之后是不允许再合并的;TN-S系统,不是必须重复接地的,但如果和电源端距离很远,可能很难保证接地电阻满足要求了。
同意
回复
zhshd2002
2010年12月15日 14:01:15
10楼
TN-S系统的PE线可以重复接地
回复
sydl18
2010年12月15日 14:29:08
11楼
认为该给6楼加分
回复

相关推荐

APP内打开