请教一个问题大家作户外暖气沟时沟底的标高都怎么确定的呀?如果结构允许的话它可以无限度的深吗?
请教一个问题
大家作户外暖气沟时沟底的标高都怎么确定的呀?
如果结构允许的话
它可以无限度的深吗?
2楼
给你说下我的,我也是才接触工作几个月,也就做了一个工程,但是这点我基本上明白了,我们在西安,一般室外踏步低于零标高0.6,然后有10公分盖板,30公分冻土层,这样一加就是1米了,要是人能检修的话最好再有0.8至1米的高度,所有最后的沟低标高就是-1.8米至-2.0米了.
我理解的是这样,要是不对的话大家一起再讨论啊
回复
3楼
大家作户外暖气沟时沟底的标高都怎么确定的呀?
根据热源的出口标高确定。
回复
4楼
地沟内部净高我们定,埋深一是满足敷土要求,一个是看小区规划有没有限制。2楼算的标高是从室内标高算,室外做要从室外地面算,另外就是做半通行地沟净高不宜小于1.2米。
做地沟尽可能浅埋,省钱,不知楼主为什么要埋的很深?
关于冻土层,可能是因为暖气沟本身并不怕冻,我们这儿最大冻土深度1.9米,但沟埋深要浅的多。
回复
5楼
差不多了,根据要求选择做半通行还是全通行.也可做直埋敷设
回复
6楼
我觉得至少要在冻土下 河北大概是-0.7的冻土层 其他就要看设计师选那种沟了 有通行 半通行 不过现在好多做直埋 这中比较方便在室外
回复
7楼
先确定工程选用的形式:通行 半通行 不通行地沟,这个要取决于你的管道数量、投资大小。05图籍都有管沟做法,可以参照,不过现在好多做直埋
回复
8楼
户外的选择直埋敷设就可以了吧 方便又省事
回复
9楼
如果户外的管线很长,肯定是要直埋,我们长春要有至少1.5的冻层,尽量埋在冻层以下,而且在直埋时,如果有车辆通过,至少有0.8-1.0米的覆土
回复