接触器辅助触点是否可以接到照明回路上
ambitous79
ambitous79 Lv.6
2010年12月14日 08:34:33
只看楼主

最近看到一个图纸 照明回路上接触器最多有6个接触点同步 是否含了辅助触点?

最近看到一个图纸 照明回路上接触器最多有6个接触点同步 是否含了辅助触点?

SNAP1.jpg

免费打赏
amdintellive
2010年12月14日 08:39:30
2楼
这个长了见识,没见过这样的配电方式,那个联锁是怎么样做的了。
回复
zyz8438
2010年12月14日 08:53:27
3楼
照明回路需要接触器联锁?能说说联锁逻辑吗?
回复
ambitous79
2010年12月14日 09:33:33
4楼

明白了 呵呵 他是几个接触器线圈并在一起做连锁 辅助触点不需要接主回路。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
lingxuct
2010年12月14日 09:54:59
5楼
是的,支持楼上!

接触器的辅助触点可以带照明回路,只是辅助触点的电流不能超5A,这是接触器设计电流。

当所带负荷超5A(一般都会在5A以上的)时,可用多个接触器并接。
回复
mal1265
2010年12月23日 11:31:55
6楼
那要看负荷有多少了
回复
ccccyq
2010年12月24日 15:42:25
7楼
1楼表示的是接触器的主触点吧
回复

相关推荐

APP内打开