越级跳
zhengru1983
2010年12月14日 08:29:35
只看楼主

我们属于煤矿自备电厂,上周我们这里出现了一次事故,请大家指点下这算不算越级跳:井下某6000V开关高压侧电缆头两相短接,造成地面自备电厂6kV隔变低压侧跳闸,但是两者之间(开关、隔变)所存在的两个配电所均不跳闸。观察跳闸时的电流为4800A,通过计算只有电厂达到这个值。我想问下,这算不算越级跳。

我们属于煤矿自备电厂,上周我们这里出现了一次事故,请大家指点下这算不算越级跳:
井下某6000V开关高压侧电缆头两相短接,造成地面自备电厂6kV隔变低压侧跳闸,但是两者之间(开关、隔变)所存在的两个配电所均不跳闸。
观察跳闸时的电流为4800A,通过计算只有电厂达到这个值。
我想问下,这算不算越级跳。
免费打赏
zhengru1983
2010年12月14日 08:30:27
2楼
自己的板凳自己做,我个人认为这个不算越级跳,越级是越电压,都是6kV所以不算。请大家指教
回复
zyz8438
2010年12月14日 08:40:16
3楼


你这是什么理论?越级只能是越电压?同一个电压等级的不同级不算了?你下一级变电所的馈线短路把上一级变电所的进线顶跳了,扩大了停电范围,还不算越级?继电保护的选择性都满足不了了!
回复
zhengru1983
2010年12月14日 09:03:13
4楼
电老鼠老师,您能教教我越级跳的概念吗?我想学习学习:kiss:
回复
zyz8438
2010年12月14日 09:35:12
5楼
当本级开关下的电路发生故障,它应跳闸。结果它没跳而是它的上一级的开关跳闸了,这就是越级!