图书馆扩建工程
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2002年08月27日 21:55:12
只看楼主

一个图书馆扩建工程,共三层,每层七八千平方,应该设自动喷水灭火系统吧,应该按照怎样的级别来设置呢?有哪位大侠做过相关设计,请教有何特点?

一个图书馆扩建工程,共三层,每层七八千平方,应该设自动喷水灭火系统吧,应该按照怎样的级别来设置呢?

有哪位大侠做过相关设计,请教有何特点?
免费打赏
linyinong
2002年08月28日 12:21:24
2楼
本人刚做完一图书馆,做的是预作用喷水灭火系统。先前参观了很多大型图书馆,它们采用的也是该系统。
回复
飞鱼
2002年08月29日 15:52:51
3楼
是嘛,采用的预作用系统不知有没有什么依据?我这是个高校的图书馆

到底采用什么样的系统是由谁说了算?
回复
linyinong
2002年08月30日 09:55:26
4楼
《自喷》4.2.3条文说明:“在严禁因管道泄漏或误喷造成水渍污染的场所替代湿式系统”,而图书馆属于此类性质;例如南京师范大学、大庆石油学院等学校图书馆即采用该系统。在图书馆还可采用重复启闭预作用系统,但需依赖进口造价太高。
回复
飞鱼
2002年08月30日 19:36:55
5楼
嗯,做预作用式会不会多花很多钱?
回复
linyinong
2002年08月31日 10:27:11
6楼
规范条文说明中都有系统示意图,比较一下就清楚了,而且最近对预作用系统有介绍.
回复
linyinong
2002年08月31日 10:29:17
7楼
最近《给水排水》杂志对预作用系统有介绍。
回复
飞鱼
2002年09月01日 00:34:54
8楼
谢谢linyinong大虾的指教!
现在系统方案还没确定下来,如果真的用预作用系统可能还要多多指教啊

如果有预作用系统的设计图纸看看就好了
回复

相关推荐