请教一个问题
ihope52
ihope52 Lv.2
2006年02月28日 14:43:03
只看楼主

我看过一套医院的图纸,进户为两路进线,但是引自同一变电所,入户后进双电源切换箱,局部加一EPS。我的问题是双电源供电能否引自同一变(配)电所?

我看过一套医院的图纸,进户为两路进线,但是引自同一变电所,入户后进双电源切换箱,局部加一EPS。我的问题是双电源供电能否引自同一变(配)电所?
免费打赏
a2313
2006年02月28日 14:47:43
2楼
这个医院的负荷等级如果是一级,这样的双电源就达不到要求
回复
tcchezhong
2006年02月28日 14:54:05
3楼
双电源供电可以引自同一变(配)电所,但必须是两个互不影响的电源。
这么说吧,区域总降的双电源,引到你的上级的变电所的两段母线,再从你的变电所的两段母线引出双电源。也就是一直都是双电源接线。
有些大型工程的总变电所,三电源进线呢,也只建一座变电所(内部采取措施)。
回复
ihope52
2006年02月28日 14:59:33
4楼

谢谢,长知识!
回复
fangchengsh
2006年02月28日 15:04:31
5楼
谢谢!我原一直要求由两个不同降压站引来的双路电源。
回复
haizhong
2006年02月28日 15:40:26
6楼
学习中
回复
netling
2006年02月28日 18:19:06
7楼
高层民用建筑防火规范9.1.1-条文说明

高层建筑的备用电源有取自城市两路高压(一般为10kV级)供电,其中一种为备用电源;在有高层建筑群的规划区域内,供电电源常常取35kV区域变电站;有的取自城市一路高压(10kV级)供电,另一种取自备柴油发电机,等等
回复
konggu21
2006年02月28日 20:19:24
8楼
向你们学习。
回复
sonic_81
2006年02月28日 20:40:30
9楼


说的好。

而且楼主的问题会根据你所设计的负荷级别(特级?一级?二级……)而有不同的要求。