负载是380V空调系统,额定电流为245A,供电距离为90米。全部是有孔金属线槽敷设。我现在用的是YJV3*120+2+70电缆,总开关用的是300A,但是有人说要用的150的电缆,我不知道用那种好了。很纠结啊!~大家出出注意啊!~[ 本帖最后由 z425286480 于 2010-12-13 17:05 编辑 ]
负载是380V空调系统,额定电流为245A,供电距离为90米。全部是有孔金属线槽敷设。
我现在用的是YJV3*120+2+70电缆,总开关用的是300A,
但是有人说要用的150的电缆,我不知道用那种好了。很纠结啊!~
大家出出注意啊!~
[
本帖最后由 z425286480 于 2010-12-13 17:05 编辑 ]
2楼
根据《建筑电气常用数据》51页的电缆持续载流量表,你300A的开关要选用240的电缆才够用啊
回复
3楼
300A电流,90米长度,用YJV的交联电缆,120的可以了。
回复
4楼
300A,查表应该是240,选150那里得。
回复
5楼
你的选择是对的。YJV型电缆120的足够了,没问题。
回复
6楼
300A电流,90米长度,用YJV的交联电缆,120铜芯查《电力电缆设计规范》载流量314A,满足设计规范要求,可能你的同事查的是直埋载流量,直埋的确需要150,载流量为321A,但咱是在空气中敷设的,不是埋土中的。
回复
7楼
感谢大家了
那我就听大多数人意见
坚持自己的
谢谢
回复
8楼
应该是制冷主机吧,主机在慢负荷下工作的时间很少,电缆亏方不严重肯定没问题,如果是杂牌子亏方厉害或是材质很次的话就不好说了。