单向阀一般有钢球式和膜片式两种。钢球有弹簧的和不带弹簧的。不带弹簧的钢球式的只能竖直放着。问题我设计了一个带热回收的水源热泵,液管上的四个单向阀(钢球不带弹簧)水平放置。最后机组低压低,高压高。是这个原因造成的?制冷蒸发器10度出水,低压4kg,蒸发温度0度。冷凝器出水25度,冷凝温度33度。低压、高压均在压缩机的吸排气口测量。
单向阀一般有钢球式和膜片式两种。钢球有弹簧的和不带弹簧的。不带弹簧的钢球式的只能竖直放着。
问题我设计了一个带热回收的水源热泵,液管上的四个单向阀(钢球不带弹簧)水平放置。最后机组低压低,高压高。是这个原因造成的?
制冷蒸发器10度出水,低压4kg,蒸发温度0度。冷凝器出水25度,冷凝温度33度。低压、高压均在压缩机的吸排气口测量。
2楼
你测压力的位置不是蒸发压力和冷凝压力的真实表现,你要考虑压损的因素
回复
3楼
对,串完热回收板换后,排气压力会上升。但是不会很大的。当然四通换向阀也有一定的压差。不过此前,做了一台一模一样的机组,系统一样,就是液管上四个单向阀位置是竖直放置。当时那个性能相当的好。
你若说,7度出水,蒸发温度接近0度,也差不多。这都10度出水,才接近零。
[
本帖最后由 ningsf98 于 2010-12-14 10:25 编辑 ]
回复
4楼
低压低,高压高,可能是进空气了?
回复
5楼
可以学习了以后
回复
6楼
钢球的单向阀,如果水平放置,密封性很差,因为他是靠重力,然后才是加上逆流压力密封的,如果水平放了,逆流会漏掉一些。
还有就是如果需要单向阀比较多,尽量选择同接管直径下,筒径大的,减少系统管路阻力。
回复
7楼
用双向膨胀阀也可以了,就不用这些单向阀了。
回复