审图意见:采用TT制,照明、空调回路不符合接地故障保护要求;该怎么修改回复?

审图意见:采用TT制,照明、空调回路不符合接地故障保护要求;
该怎么修改回复?

扰扰.jpg

免费打赏
有一片海滩
2010年12月13日 14:23:19
2楼
采用TT系统低压断路器不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。并且当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,故空调、照明支路均改为带漏电保护的开关电器,但会增加成本,而且 TT 系统接地装置耗用钢材本来就多,而且费时、费料,如果可以建议还是直接改为普遍使用的TN系统。