2楼
请大家赐教啊
回复
3楼
四平。
回复
4楼
还有的话可以直接去查阅规范,这个问题太简单。
回复
5楼
家用现在一般选用20A的微断,用4平的线
回复
6楼
住宅内单相的空调1.5匹的采用16A的断路器,出线为2.5m2线,如果是2匹的采用20A的断路器,则用4m2的出线
回复
7楼
同意!
回复
8楼
GB50096—1999《住宅设计规范》的6.5.2中明确规定:
1、电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10mm2,分文回路截面不应小于2.5mm2。
2、每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路。
3、除空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置。
因此空调插座的线径最小应采用2.5平方以上的铜线。
回复
9楼
这要视你设计的空调回路的大小来定,一般来说:
2KW空调回路,选用4M2的线;小一些的选2.5M2。
回复
10楼
4平方
回复
11楼
再问一下,计算电流和断路器的选择以及线路载流量是个什么关系才合理啊
回复