哪位高人能跟我分享一下地源热泵空调系统和VRV中央空调系统的特点是不是前者更加佳能并且省电??
哪位高人能跟我分享一下地源热泵空调系统和VRV中央空调系统的特点
是不是前者更加佳能并且省电??
22楼
简单点说,一个初投资高,一个运行成本高,
关键还是看具体地方,具体项目的,没有绝对最合适的,
只有相对最合适的。
回复
23楼
貌似热泵前期投入较大,但是往后运行成本会把投资成本补回来
回复
24楼
地源热泵和VRV比较的话估计只有在初期投资和后期运行费用上的比较啦!针对不同的用户自然有不同的需求!具体问题具体对待吧!
回复
25楼
难道就没有类似的表格可以提供,一目了然的
回复
26楼
地源热泵和VRV变频空调机组比较表
序号 地源热泵中央空调系统 VRV空调系统
1 真正可以回收废热节能的中央空调系统。能效比(COP)可达4.9,更加节能。 不是真正的中央空调,是“改型”的分体家用空调。能效比(COP)低。变频控制容易产生EMC电子干扰。
2 因为机组在室内,受外界环境影响小,而且是完全密闭的循环系统,即使在酷暑或严冬都可以满足制冷或制热要求。 机组在室外受外界影响大。因为VRV系统室外主机为风冷热泵,所以其空调效果受外界环境影响大。而且风冷热泵的出力与外界环境成反比,在冬季,其制热能力会随着外界温度降低而大幅下降;在夏季其制冷能力也随着外界温度升高而降低。实际使用时效能比与样本比较要低很多。
3 因为没有室外机组,所以使用该系统的建筑物不会破相,符合对建筑物空调机的安装法规制度。 不可避免要将主机放置在室外,或悬挂或落地,会影响建筑物的美观程度。受到法规制度限制。
4 该系统运行稳定、安全。
机组全部由工厂生产检测完毕才送到现场
因为末端与主机之间有长达50米的氟里昂管道相连,所以在运行过程中,容易因安装或震动产生制冷剂的泄露,特别分叉头很容易出问题。现场大量焊接工作,给品质控制带来很多难题。
5 该系统维护保养方便,个别机组有问题,不会影响整个系统的运行,保养费用非常低。 系统维修复杂,因为末端与主机间由制冷剂管道相连,所以当机组出现故障时,必需中断整个系统的工作。
机组维修费用非常贵,同时因整个系统都是用氟里昂,因泄露而需要不断补充冷媒,光冷媒补充费用一项就非常昂贵。
系统控制部分非常复杂,易出故障,维修费很高。
6 该系统运行稳定使用寿
命长。在维护正常的情况下“美意”的地源热泵机组可以 使用25年以上。 主机在室外,长期风吹雨打,暴晒暴冻,使系统寿命较短,通常在12年以内,而且还要在保证制冷剂不泄露的情况下。
7 已在美洲、澳洲、欧洲运
行了40多年,系统非常成熟, 在国内也已有10多年的使用经验。 该系统推出至今只有十年时间,尚有两大技术难关等待攻克。
回复
27楼
地源热泵要节能,因为热效率比较高,尤其冬季更明显,但是初投资很高。VRV系统相比水冷系统成本更高,但实际使用效果差别不是特别大,所以一般的商业项目还是推荐水冷系统,性价比较高。
回复