请问: 在无盆淋浴中。插座安装高度1.5米,那么插座距离淋浴头应该多远?依据何在?:kiss:
请问:
在无盆淋浴中。插座安装高度1.5米,那么插座距离淋浴头应该多远?依据何在?:kiss:
2楼
:victory: 12.9.2条:除安装在2区内的防溅型剃须插座外,
这句话咋理解呢?
是剃须插座可以装到2区以内吗?
回复
3楼
做到水不会浅到插座就安全!
回复
4楼
距离,肯定是有要求的
大家都迷茫中...............:Q
回复
5楼
见《民规》12.9:
9 开关和控制设备的装设应符合以下要求:
1)0、1及2区内,不应装设开关设备及线路附件;当在2区外安装插座时,其供电应符合下列条件:
——可由隔离变压器供电;
——可由安全特低电压供电;
——由剩余电流动作保护器保护的线路供电,其额定动作电流值不应大于30mA。
2)开关和插座距预制淋浴间的门口不得小于0.6m。
10 当未采用安全特低电压供电及安全特低电压用电器具时,在0区内,应采用专用于浴盆的电器;在1区内,只可装设电热水器;在2区内,只可装设电热水器及Ⅱ类灯具。
同时见《民规》附录D:图D-2.
回复
6楼
请问:无盆淋浴的2区在哪里????????????????
回复
7楼
无盆淋浴的2区在哪里????????????????
回复
8楼
为什么必须1.5米高,2.0米高不行吗?
回复
9楼
无盆淋浴的2区在哪里????????????????
回复
10楼
回复
11楼
规范啊规范啊
回复