2楼
稍有了解:细水雾灭火系统可用于替代气体消防,水雾直径在100u以下,与气体灭火相比优点明显,高压细水雾灭火设备以高压氮气为动力并与水混合后喷出.好像浙江哪一家消防公司已有成套产品,NFPA750为细水雾规范,但国内无具体规范,好像正在编.
但高压细水雾系统还需要高压气体,故仍未完全用水,代替气体灭火系统不彻底.曾看到有关资料介绍,有些公司在开发中低压单流体(以上可称为双流体)水雾系统,不知....
回复
3楼
水雾粒径的大小不同,当然还有其他的,我也刚做,不是很清楚,多交流啊!
回复
4楼
细水雾比水喷雾的水珠还要细小咯
回复
5楼
说得是没错,我也知道哦。有没有具体量化的数据?有何区别?
回复
6楼
我正在做一个配电房细水雾灭火系统,有对此感兴趣的请与我联系。也请各位高手不吝赐教
谢谢
回复
7楼
有哪位大哥大姐做过高压细水雾设计,让小弟学习一下
回复
8楼
有哪位大哥大姐做过高压细水雾设计,让小弟学习一下!
回复
9楼
我在做呢!有什么问题可以找QQ251982713 问我, 也为大家提供厂品!
回复
10楼
你们谁有NFPA750标准呀?可以共享吗?我也想多了解点.
回复
11楼
细水雾和水喷雾是两个完全不同的系统,千万别以为只是水雾的大小区别
回复