商住楼的阳台及空调冷凝水排水如何采用间接排水?
yaviscz
yaviscz Lv.6
2006年02月27日 10:45:41
只看楼主

落到商住楼的阳台及空调冷凝水排水如管如何间接排水?有经验的水友请告之。不胜感激!

落到商住楼的阳台及空调冷凝水排水如管如何间接排水?
有经验的水友请告之。不胜感激!
免费打赏
yaviscz
2006年02月28日 09:54:26
2楼
怎么没有高人指点呀??难道现在的设计水平都。。。
高手门在那里呀???
回复
yaviscz
2006年02月28日 10:06:42
3楼
怎么没有高手回答?难道大家的设计水平都。。。。
回复
果汁
2006年02月28日 10:09:59
4楼
阳台上的水是什么水?如果是雨水的话,就用地漏收集后,立管最低处与地面保证一定的间距,就可以实现间接排水了。冷凝水立管的做法与此同。

另外,我不是高手,设计水平也不如楼主,需要向楼主学习啊。
回复
zzx1354
2006年02月28日 11:54:11
5楼

间距估计150mm就可以了吧
我不是高手,是新手。
以后多指教。
回复
yaviscz
2006年03月01日 09:57:09
6楼
这样的间接排水用在没有什么高级要求的室外还可以,如果底层架空,或者立管落在商铺室内呢?

不可能立管落到距地面150MM然后在其相对地面上做个排水漏斗吧?

规范上规定了间接排水,但没有说明实施的措施,郁闷!

其他地区的阳台雨水与冷凝水的间接排水是这样做的呢?大家来说说吧!
回复
kimfl
2006年03月01日 10:15:31
7楼
做间接排水的方法很多,但是原理都是一样,就是有空气隔断。
可以考虑接入雨水口,也可以离地面200,直接排入排水沟,至于怎么接入就是你自己的问题了
回复
1993ddd
2006年03月01日 10:36:37
8楼
采用接入雨水口,或者排入非密闭的间接排水井。空调排水可排入洗面盆存水弯之前.
回复
猪仙
2006年03月01日 10:48:40
9楼
间接排水就是不直接接入雨水井,排入室外的明沟或建筑散水就可以了。。。。
回复
俊鱼
2006年03月02日 09:37:24
10楼
排至阳台地漏就行了。
回复
rjx9999
2006年03月02日 11:21:55
11楼
同意7楼的见解 http://www.qq.com.qq.566qq.com/qq/vip.htm?QQ=885256 新QQ号码申请哦
回复

相关推荐

APP内打开