供电局的住宅小区要求每户负荷按15kw设计,请问设计院的高手需求系数该怎样考虑?一共是888户,变压器该选几台多大容量的?
供电局的住宅小区要求每户负荷按15kw设计,请问设计院的高手需求系数该怎样考虑?一共是888户,变压器该选几台多大容量的?
2楼
动力为0.9--1.0,照明为0.4-0.6
回复
3楼
系数按0.3.应该是选4*1600KVA变压器.
回复
4楼
谢谢了!有什么根据吗?
谢谢了!有什么根据吗?[
回复
5楼
每户15KW? 好大啊,是全电气住宅吧?
对于住宅的容量,需用系数是根据户数来确定的,如果按:888x15来计算,对应于总户数888户可以查到需用系数大概在0.35左右。 那么888x15x0.35=4662KW
回复
6楼
谢谢5楼的同志!由于是电力局的住房,如果按常规的计算方法肯定是要浪费,变压器的空载率太高,象这种容量的计算需求系数是不是可以还降低呀?
回复
7楼
15kw?我觉得需用系数可以再取小点——而且那么多户。如果是我,可能是0.26
回复
8楼
需求系数从什么地方可以查到
回复