一个关于需求系数的问题
heyhumlzg
heyhumlzg Lv.6
2006年02月26日 20:16:22
只看楼主

供电局的住宅小区要求每户负荷按15kw设计,请问设计院的高手需求系数该怎样考虑?一共是888户,变压器该选几台多大容量的?

供电局的住宅小区要求每户负荷按15kw设计,请问设计院的高手需求系数该怎样考虑?一共是888户,变压器该选几台多大容量的?
免费打赏
nonono_0@co163
2006年02月26日 20:20:19
2楼
动力为0.9--1.0,照明为0.4-0.6
回复
ljs1399
2006年02月26日 22:44:09
3楼
系数按0.3.应该是选4*1600KVA变压器.
回复
heyhumlzg
2006年02月27日 20:57:32
4楼
谢谢了!有什么根据吗?
谢谢了!有什么根据吗?[
回复
sonic_81
2006年02月27日 21:08:28
5楼
每户15KW? 好大啊,是全电气住宅吧?
对于住宅的容量,需用系数是根据户数来确定的,如果按:888x15来计算,对应于总户数888户可以查到需用系数大概在0.35左右。 那么888x15x0.35=4662KW
回复
heyhumlzg
2006年02月27日 21:15:38
6楼
谢谢5楼的同志!由于是电力局的住房,如果按常规的计算方法肯定是要浪费,变压器的空载率太高,象这种容量的计算需求系数是不是可以还降低呀?
回复
wangzhiqungz
2006年03月05日 11:44:01
7楼
15kw?我觉得需用系数可以再取小点——而且那么多户。如果是我,可能是0.26
回复
qj_xl
2009年06月06日 11:08:05
8楼
需求系数从什么地方可以查到
回复

相关推荐

APP内打开