只看楼主

市政水(压力0.3MPa)补进水箱中的液压式的浮球阀是小球的,规格是DN200,但总是大补小补交替,大补始终不停,只有在水箱出水的水泵停止后,浮球阀才能关闭,水泵是变频的,是浮球阀有问题还是水压不稳?请大家指教!

市政水(压力0.3MPa)补进水箱中的液压式的浮球阀是小球的,规格是DN200,但总是大补小补交替,大补始终不停,只有在水箱出水的水泵停止后,浮球阀才能关闭,水泵是变频的,是浮球阀有问题还是水压不稳?请大家指教!
bj2574
2006年02月27日 09:02:37
2楼


水泵是变频的还用水箱?
问题说的不是很详细,我的理解液压是该关关不上该开又不开。说些我的经验:
你用的浮球阀是液压式水位控制阀或遥控式水位控制阀?一般这类阀都有0.04~0.08MPa的动作下限压力,低于这个压力水位控制阀的动作不灵敏或就不动作,极易泛滥、溢流。
方法:
1。水位控制阀的工作压力要高于水位控制阀的标定下限压力既提高变频水泵的出口压力;
2。更换传统的浮球阀;
3。更换液压式水位控制双控阀。