钢筋混凝土楼板上有柱板内设暗梁是否可行?
phlyman
phlyman Lv.9
2010年12月09日 19:03:05
只看楼主

一个多层的钢筋砼框架办公楼,由于建筑要求结构不设次梁。6mx7m柱距板厚为250mm。现在屋面有个出屋面楼梯间,由于屋面也没次梁,楼梯间的柱子放在屋面板上,屋面板加厚里面设暗梁是否可行呢?就是把柱子放在暗梁上。

一个多层的钢筋砼框架办公楼,由于建筑要求结构不设次梁。6mx7m柱距板厚为250mm。现在屋面有个出屋面楼梯间,由于屋面也没次梁,楼梯间的柱子放在屋面板上,屋面板加厚里面设暗梁是否可行呢?就是把柱子放在暗梁上。
免费打赏
lunhui211
2010年12月09日 20:28:12
2楼
你可以做上反梁嘛
回复
xuchuanrun09
2010年12月09日 22:02:28
3楼
看能不能做反梁吧,做梁刚度大一点
回复
up_stairs
2010年12月10日 12:30:55
4楼
这么大块板,会不会有裂缝。。屋面也不让加次梁吗,要么像楼上说的,梁向上反吧
回复
smart98
2010年12月15日 16:08:12
5楼
板上起柱,胆子够大.
回复
xixitantian
2010年12月16日 10:56:43
6楼
这个要谨慎了,我建议楼梯间所在区域四根住都上去,边上可以整个葡萄架啥的,或者下面这个区域不做厚板,改成普通的板,做梁来立柱。这点板上立柱太玄,即使做暗梁也够呛。
回复
wudinaoke
2010年12月16日 12:51:57
7楼
反梁是什么?没听过
回复
水木人生
2010年12月17日 13:46:18
8楼
做反梁要好些
回复
zhangyipeng82
2010年12月18日 10:54:16
9楼
作反梁吧 至于反梁凸出屋面的部分嫌难看的话可以通过建筑方式处理 不做梁不太现实理由如下:外围墙墙体荷载可以通过暗梁解决 柱子对板的冲切也可以通过配筋和板厚来满足 柱底弯矩也可以通过配筋来解决 但是由于板的平面外刚度有限(做暗梁不能增加板的刚度)这样对柱的约束有限 平面外弯矩所影起的对板的变形就是未知数了 柱脚铰接结嘛 会增加自由度 增大顶层节点的侧向位移 一家之言
回复
moonjianghe
2011年03月15日 19:04:52
10楼
暗梁叫梁实际不是梁,它是板的加强区域,为加强框架整体性而设的构造措施,如两框架柱间本应设梁,但该梁横穿卧室或客厅,建筑上不允许,此时则可设一高同板厚的暗梁来解决。又 如建筑开一角窗,角柱没了,只能在窗的两边补上两个柱。此时也应在两柱间拉一直线梁,为了不露在房间里,同样只有做高同板厚的暗梁。总而言之,暗梁就是为 了满足结构要求,同时不影响建筑使用功能而做的一种两全之美的一种做法。呵呵!板中设置暗梁是为了解决板开洞在板边出现的应力集中而采取的构造措施。暗梁不能认为是梁,它仍是板的一部分。
回复
jxmacc
2011年03月15日 20:21:01
11楼

学习了,我们院角窗上也的确要求做暗梁