关于全空气系统风管的问题
jiap1120
jiap1120 Lv.2
2006年02月26日 14:15:49
来自于中央空调
只看楼主

我做一个500多平米的舞厅中央空调设计,采用集中式送风方式,但是建筑里有两个设备间,请问风管能不能穿过内墙,把风送入设备间,这样合理吗?还有外门与内门之间用不用设散流器?外门内设空气幕吗?

我做一个500多平米的舞厅中央空调设计,采用集中式送风方式,但是建筑里有两个设备间,请问风管能不能穿过内墙,把风送入设备间,这样合理吗?还有外门与内门之间用不用设散流器?外门内设空气幕吗?
eba89dd0a2ed3d891524.rar
8.9 KB
立即下载
免费打赏
zys0000
2006年02月26日 14:35:47
2楼
这要看这两个设备间的用途?
把风送入设备间,那回风呢?
回复
t-studio
2006年02月26日 15:47:32
3楼
你说的舞厅的设备间应该是说灯光控制间吧,风管穿过没有问题。不过不好,因为如果设备间要开(比如舞厅开放前的灯光调试等工作)的话没有理由要把舞台的空调都全开了吧,所以这个部分采用分体机比较方便
回复
zys0000
2006年02月26日 16:22:18
4楼
如果是灯光控制间和DJ室,那里热量比较大,采用风机盘管比较好。
回复
t-studio
2006年02月26日 16:52:37
5楼
采用风机盘管还是要开水机,没有理由要开水机去为一个小小的控制室服务的
回复
zys0000
2006年02月26日 17:33:39
6楼
舞厅一般都有包厢、大堂、接待等等,不存在为一个小小的控制室去开水机的问题,而且分体机的室外机安装还是个问题。
回复
jiap1120
2006年02月26日 18:11:48
7楼
该舞厅里没有包厢,只有一个灯光控制室,一个DJ室和一个值班控制室
回复
jiap1120
2006年02月26日 18:18:16
8楼
我把图上传了,以便大家参考
回复
zys0000
2006年02月26日 18:18:25
9楼
灯光控制室、DJ室可以考虑中央空调送风或分体机
值班控制室采用分体机
顺便问一下,没有包厢、大堂、接待的舞厅,档次很低,采用水冷柜机就可以了。
回复
jiap1120
2006年02月26日 18:45:49
10楼
这是一个课程设计,要求用集中式的,第一次做,还请大家多指教
很感谢大家的答复
回复

相关推荐