住宅楼底层的几个普通商铺单独设置一配电箱, 电气措施中有住宅单相和三相多少户总配电箱取多少系数的表格。那这种商铺需要用这种表格取系数吗?

住宅楼底层的几个普通商铺单独设置一配电箱, 电气措施中有住宅单相和三相多少户总配电箱取多少系数的表格。
那这种商铺需要用这种表格取系数吗?
免费打赏
suoguoxin
2010年12月13日 10:01:56
22楼
都要按表格来取,我们做设计都是按表格来取的,一般商铺需要系数07~0.9,这是规范里面有规定的,要是负荷大就取小点要是负荷不是很大可以取大一点。这主要看实际。
回复
suoguoxin
2010年12月13日 10:02:35
23楼
都要按表格来取,我们做设计都是按表格来取的,一般商铺需要系数07~0.9,这是规范里面有规定的,要是负荷大就取小点要是负荷不是很大可以取大一点。这主要看实际。
回复
suoguoxin
2010年12月13日 10:03:50
24楼
都要按表格来取,我们做设计都是按表格来取的,一般商铺需要系数0.7~0.9,这是规范里面有规定的,要是负荷大就取小点要是负荷不是很大可以取大一点。这主要看实际。
回复
fei198557
2010年12月14日 10:43:57
25楼
商铺还是大一点好,0.9,0.95都可以,毕竟工作的时间都相同的。