监控电源线24VAC,50HZ不允许走弱电线槽?
liumin521
liumin521 Lv.2
2006年02月26日 10:11:06
只看楼主

监控电源线24VAC,50HZ可不可以走弱电线槽啊?有没有规范上的要求呢?

监控电源线24VAC,50HZ可不可以走弱电线槽啊?有没有规范上的要求呢?
免费打赏
hero206
2006年02月26日 20:37:51
2楼
要单独走线,有保密的要求吧
回复
eman
2006年02月27日 08:34:03
3楼
监控电源220V以下可以走桥架但必须在桥架内做金属分隔。
回复
liumin521
2006年02月27日 19:59:39
4楼
好像规范没有这样的要求哦,按eman所说,AC24V电源线不能和视频线共管了?
回复
sleepinggod
2006年02月27日 20:08:05
5楼


规范上没有严格要求,这和综合布线有区别,综合布线里面走数据,而且是非屏蔽,容易产生干扰,而监控的视频线本身就有屏蔽层,对监控信号的干扰可以忽略的!如果和综合布线一起,考虑分割有必要!
回复
liumin521
2006年02月27日 20:28:51
6楼
呵呵,睡神兄分析得有道理!
回复
eman
2006年02月27日 21:23:26
7楼
金属隔板分隔不是为了抗干扰,各不同系统的线缆在桥架里走均应设置隔板分隔。
回复
liumin521
2006年02月27日 21:32:36
8楼
隔板分隔一是为了抗干扰,二是为了分开各系统线缆以方便日后维护,但在实际中很少这样做!
回复
xiaokouchangkai
2006年02月27日 21:57:33
9楼

在吊顶内分隔太多不利于出线。
回复
sleepinggod
2006年03月01日 13:33:21
10楼


eman的话有道理,但是在不同的系统用分割,同一个系统放在一个分割内,这才是合理的,综合布线和监控是两个系统,当然要分割,而且分割桥架也有部分抗干扰功能!

回复
yuki2005
2006年03月11日 23:05:12
11楼
交流根直流要分开
重要设备监控电源要跟一般电源分开,
不同频率的要分开,您老看着办吧