关于洁净室工艺设备散热量的计算
boy1234boy
boy1234boy Lv.6
2006年02月26日 07:30:12
只看楼主

工艺设备的散量计算公式为:Q=1000n1n2n3n4SN/η (W)Q---------工艺设备散热总量n1---------电机空量利用系数(安装系数),即最大实耗功率与安装功率之比,它反映了客定功率N的利用程度,一般为0.7~0.9 ;n2---------同时使用系数,即房间内电动机同时使用的安装功率与总安装功率之比,根据工艺过程的设备使用情况而定,一般为0.5~0.8;n3---------负荷系数,每小时的平均实耗功率与设计最大实耗功率之比,它反映了平均负荷达到一个新的水平最大负荷的程度,一般可取0.5左右;

工艺设备的散量计算公式为:
Q=1000n1n2n3n4SN/η (W)
Q---------工艺设备散热总量
n1---------电机空量利用系数(安装系数),即最大实耗功率与安装功率之比,它反映了客定功率N的利用程度,一般为0.7~0.9 ;
n2---------同时使用系数,即房间内电动机同时使用的安装功率与总安装功率之比,根据工艺过程的设备使用情况而定,一般为0.5~0.8;
n3---------负荷系数,每小时的平均实耗功率与设计最大实耗功率之比,它反映了平均负荷达到一个新的水平最大负荷的程度,一般可取0.5左右;
n4---------考虑排风带走热量的系数,一般可取0.5;
S---------蓄热系数,即电机散热的最大瞬时负荷与每小时实耗功率之比,三班班工作制取0.95,二班工作制取0.9,一班工作制取0.80;
N---------电动机的额定功率(安装功率);
η---------电动机效率(一般取85);
那么,现在我想请问:
如果有一个洁净无排风洁净室,二班工作制,室内有两台工艺设备,同时工作,每台设备的安装功率(N)都是6KW,n1(0.7~0.9)我们取0.8,n2(0.5~0.8)我们取1(因为是同时工作),n3我们取0.5, n4我们取1(因为是无排风),S我们取0.9。那么这个洁净室工艺设备的总散热量应为:
Q=1000n1n2n3n4SN/η
Q=1000×0.8×1×0.5×1×0.9×(6×2)/85
Q=360×12/85
Q=50.82 (W)
不知道我的计算对否,请各位老师多多帮忙。



免费打赏
hane
2006年08月04日 08:14:01
12楼
对于电热设备,有排气罩.各位兄弟一般取多少?
回复
neteasykinger
2006年10月10日 10:50:14
13楼
感谢楼主啊,又学了点东西,哈哈.
回复
xych007
2007年06月07日 09:34:35
14楼
局部排风罩交流群号:41293757
回复
wbl1025
2007年06月07日 11:50:04
15楼
才看到你的η,那个85是85%,是0.85
算出来就是5082W,连续工作的话应该比这大一些.
回复

相关推荐