求助配电接线方面的问题
xujingminileyuan
2010年12月08日 19:23:19
只看楼主

施工用的室外配电箱内表后是一个40A的漏电断路器,从断路器接出的是10平方的电缆,工人住的彩钢房内的灯和插座用的是4平方的BV线,请问10平方的电缆和4平方的导线怎么连接?另外工人住的彩钢房内有2个2KW的电暖气和2个2KW的电炉子,还有一个6KW的蒸饭车,这些设备都想用那个40A的断路器带可以吗?请问应该怎么设计线路和接线?不想再加配电箱了。请各位高手指教!急!

施工用的室外配电箱内表后是一个40A的漏电断路器,从断路器接出的是10平方的电缆,工人住的彩钢房内的灯和插座用的是4平方的BV线,请问10平方的电缆和4平方的导线怎么连接?另外工人住的彩钢房内有2个2KW的电暖气和2个2KW的电炉子,还有一个6KW的蒸饭车,这些设备都想用那个40A的断路器带可以吗?请问应该怎么设计线路和接线?不想再加配电箱了。请各位高手指教!急!
免费打赏
sunjian.jing
2010年12月11日 12:23:24
12楼
可能不加箱子不行吧!你这个也太复杂了,,,,:lol
回复
ccgecls
2010年12月11日 23:46:08
13楼
支持11楼的意见
回复
hcrdq
2010年12月12日 11:51:46
14楼
先说明白了来,还是看明白了来。先说接线的事,他说的意思10平方的线从开关出来通过线槽不再通过开关用6平方的线分成几路出去,如何接线,是这意思吧,我觉得直接破开驳接,不知行不行
回复
feiyuing
2010年12月12日 12:22:27
15楼
用电一定要规范,不能马虎,楼主说了好几个用电设备都是经常能接触到的,所以每一个回路都要加漏电保护。
回复
qzfgzzy
2010年12月12日 13:03:18
16楼
楼主所说的情况,我认为这样考虑比较合理:
所有的负荷直接接40A的断路器是不行的,任何一个负荷出问题,将会造成全部停电。
各个负荷在进户前,设置自己的控制开关,电源可以直接从10平方的电缆并接。
各负荷按照其容量选择相应的电缆连接。
回复
wangxf
2010年12月12日 21:25:43
17楼
接线可以采用绞接的方式!如负荷用三相电源分别带,40A的断路器就可以了!如果用一相单线带动所有的单相负荷,开关容量小啦!建议把单相负荷分配到三相上,各自用开关控制为佳!
回复
upcxu
2010年12月13日 08:59:27
18楼
彩钢房漏电更危险,只有1个漏电总闸不合规范,用建议进入彩钢房前分路,每路加漏电开关,毕竟安全第一!
回复
ghb2008
2010年12月13日 09:07:45
19楼
10平方的电缆直接引到工人彩钢房内,然后每个大功率设备用BV4.0、三相四线电源就ok了~接线很简单的,一般施工方就可以搞定~~
回复
edward_teach
2010年12月13日 10:14:13
20楼
区管犀利,区管虎气,膜拜中:lol
回复
qingshuibian
2010年12月13日 10:40:00
21楼
这么多电器设备 单单一个40A开关不合适应该加装一个配电箱的。其实采购一个PZ-30配电箱, 加几个断路器开关 ,费不了多少钱 和时间 。毕竟安全第一嘛
回复

相关推荐

APP内打开