求助配电接线方面的问题
xujingminileyuan
2010年12月08日 19:23:19
只看楼主

施工用的室外配电箱内表后是一个40A的漏电断路器,从断路器接出的是10平方的电缆,工人住的彩钢房内的灯和插座用的是4平方的BV线,请问10平方的电缆和4平方的导线怎么连接?另外工人住的彩钢房内有2个2KW的电暖气和2个2KW的电炉子,还有一个6KW的蒸饭车,这些设备都想用那个40A的断路器带可以吗?请问应该怎么设计线路和接线?不想再加配电箱了。请各位高手指教!急!

施工用的室外配电箱内表后是一个40A的漏电断路器,从断路器接出的是10平方的电缆,工人住的彩钢房内的灯和插座用的是4平方的BV线,请问10平方的电缆和4平方的导线怎么连接?另外工人住的彩钢房内有2个2KW的电暖气和2个2KW的电炉子,还有一个6KW的蒸饭车,这些设备都想用那个40A的断路器带可以吗?请问应该怎么设计线路和接线?不想再加配电箱了。请各位高手指教!急!
免费打赏
lingxuct
2010年12月08日 20:25:44
2楼
“10平方的电缆和4平方的导线怎么连接?另外工人住的彩钢房内有2个2KW的电暖气和2个2KW的电炉子,还有一个6KW的,这些设备都想用那个40A的断路器带可以吗?”

10平方线接在漏电开关的上桩头,4平方线接在漏电开关的下桩头。

6KW的蒸饭车应该是三相的,三相接线就可以,当然是三相四极漏电开关(也可以用三极开关,因总开关是漏电开关)。建议单独从总开关放线接电源,否则4平方线不够。

“2个2KW电暖气和2个2KW的电炉子”共有8KW了,必须三相分开,共有4个用电器,只有各本一个,其中一相接二个。
回复
elector
2010年12月09日 17:04:48
3楼
2楼没看清楚,楼主所说的10平方电缆是从漏电开关的引出线。
楼主没说清楚给彩钢房供电是三相的还是单相的。另外,4平方的线是一路串过去接了电暖器、电炉子和蒸饭车,还是分别接到各用电器上?
请说清楚了才好回答。情况不一样,答案也不一样。
回复
elector
2010年12月09日 17:16:32
4楼
很明显,如果采用三相供电,开关够了。负载用的是一根4平方线串过去的,线径明显不够。如果各自的电器由各自的4平方线供电,线径也够了。
如果采用单相供电,明显开关也不够。
回复
ccccyq
2010年12月09日 18:00:16
5楼
肯定要加分开关啊,这个不能省的
回复
炮碾丹砂
2010年12月09日 22:30:58
6楼
在进户之前加分开关。宿舍是不是三相供电。如果是应该没有问题。
回复
理想777
2010年12月10日 09:44:50
7楼

------支持这种说法
回复
wxwsh1
2010年12月10日 13:10:02
8楼
这个没看懂俄
回复
wwm_635
2010年12月10日 14:46:53
9楼
觉得都是三相,40A够了,若是有单相的,就不够了。还有6KW单接4平方线径也不够,短接更不够了。建议在主开关下加个小短排,电器用放一个档次电缆连接
回复
sunliqiang9999
2010年12月10日 21:07:45
10楼
看了简直是纠结,安全第一,图一时之省力,出了大问题可就麻烦了。多接一个开关累不死人的。
回复
lanquanbin
2010年12月11日 09:09:43
11楼
三相四线供电,40A的漏电开关够了,但负荷一定要分开。
回复