有一个皮带输送机电机用软启动器启动,而该皮带机的轴承处有一个380V的液力制动器,回路直接从皮带输送机电机TJ过来。这种情况在电机上电启动时,液力制动器能打开吗?不能的话,有什么好的解决方法。。一般380V小电机有多低可以启动?300V可以吗??
有一个皮带输送机电机用软启动器启动,而该皮带机的轴承处有一个380V的液力制动器,回路直接从皮带输送机电机TJ过来。这种情况在电机上电启动时,液力制动器能打开吗?不能的话,有什么好的解决方法。。
一般380V小电机有多低可以启动?300V可以吗??
2楼
不知道你液力制动器是380V时制动,还是没有电压的时候即失压制动?
如果是失压制动的话,由于软启动器启动时,电压很低,电机的力矩很小。而又因电压很低,液压制动器处于制动状态。我认为很难启动。
不过反过来,如果是380V时启动,当点击完全启动起来的时候,岂不制动器开始制动了?
所以,液力制动器直接接软启动器的电源是否合理?应该是是另接制动的控制电源吧?
回复
3楼
恩,是得电时打开。现在已经用另外一个回路解决了
回复
4楼
楼主已经解决了吗
回复
5楼
制动器单独回路,控制回路连锁即可。
回复
6楼
不过,我觉得TJ问题也不大,原来做过位能性负载变频启动,还专门要建立力矩以后才打开制动器哪
回复
7楼
控制回路电源单设,或者从软启上侧取,必须保证电压稳定,才能稳定控制
回复
8楼
学习:handshake
回复
9楼
能否启动,个人认为在于1、软起动器工作电压是否能够满足(一般为220vac);2,二次控制回路中接触器线圈吸合和释放电压能否满足(一般为85%~110%吸合,75%以下释放,但在实际运行中,国产接触器很难完全符合);
回复
10楼
压降最好不超过10%。
回复
11楼
学习了!:time:
回复