地下一层采暖管道自动跑气阀安装实例
xzj1218
xzj1218 Lv.4
2010年12月08日 17:23:18
来自于工地图片
只看楼主

如图所示。

如图所示。

201012081554_001.JPG


201012081554_002.JPG


201012081554_003.JPG

免费打赏
e起沉默
2012年12月18日 10:24:24
42楼
回复
kongjiu
2013年01月03日 23:02:25
43楼
回复
wwwwjy
2013年01月10日 09:03:12
44楼
根据已安装的图片:
首先要确定管道坡度,根据图片供水方向应该是由右侧向左侧(采暖管道属于异程式),故在最高点与下返处设置排气阀。
其次,阀门朝向不利于操作(楼上已述)。
第三,有阀一侧应加支架(楼上已述)。
在通风管道已完成的情况下的处理:
1、现场应该先根据建筑50线,确定管道标高(支架标高),只是必须的,负责就不会发生上述现象。
2、发现这种情况的处理:地下室一般为车库,管道可以下调一部分,到风管处向左侧打弯即可。