一车库地下室,7000方左右,喷头在800以内,消火栓采用市政供水,自喷泵房设置在本地下室内,选用喷淋泵XBD3.4/30-100L,(Q=30L/S,H=34m,N=18.5KW),一用一备。18米高有一个18立方消防水箱。还需要设置气压罐以及稳压泵吗?我们这里人说要设置的,说是高位水箱不够高,不能使喷头打开等等。我觉得没有必要设置稳压等设施!请高人指点,并给出理由!多谢!
因为压力根本不能满足最不利点喷头压力要求。
回复
23楼
十八米的高度不是高层,可以直接采用稳高压系统,个人认为不要高位水箱了。你想,你稳压还想要,又要高位水箱,浪费了。供参考。
回复
24楼
我是新手,我 也有这方面的问题,不太懂,有18M的静压怎么还不够吗,到底该怎样算够呢,是怎么算的
回复
25楼
有18米静压应该够了,没见过如果顶层设有自动喷水灭火系统的水箱还要再加18米,而且也没见过屋顶消防水箱加压泵扬程设那么高的。难道水箱压力一定要自喷保护面积内的喷头全开才算合格吗?规范设稳压泵的水量才1升,为什么还要求按保护面积内自喷水量计算呢?
回复
26楼
考虑建筑物整体美观等实际条件,水箱底与最不利喷头高程差大于5米就可以了。无需设气压供水设备。
回复
27楼
to:sbwforever
我大略计算了一下,损失包括以下部分:
水箱到报警阀前端入口处大约20~30的管长,DN80的管径,5l/s的流量
报警阀到主管末端的管长约150米,DN150~DN100的管径,5l/s的流量
支管10以内,用估算法
算出大概6米左右
加上20%的局阻,应该有7米总共损失。
加5米的要求水头,那么一共是12米,可见楼主的18米够了,
但是你说的10米好像就不够,至于5米静压就更不够了,这是按规范要求计算
回复
28楼
我也仔细想了一下,初期好象是没那么多流量的,所以管损很小,应该也不用稳压了!真是经验主义害死人啊
回复
29楼
5米为静压,不用设了。
回复
30楼
新规范中,轻\中危险级的平衡管为DN80就可,重危险级的平衡管为DN100就可.0.05MPa是静压,而不 是工作压力,我想不需要计算他的水头损失.
回复
31楼
新规范中,轻\中危险级的平衡管为DN80就可,重危险级的平衡管为DN100就可.0.05MPa是静压,而不 是工作压力,我想不需要计算他的水头损失.
回复