我的暖气是串联的,在厅里安装了一组立式暖气片,去年很热。今年刚刚送暖气的时候,进水的地方烫手,而出水口只是温的,上周五更是基本不热,所以上周六放水调试后,彻底不热了。中间曾经全部卸掉放气阀,并有一次直接打开出水阀门(进出水都是热力公司的锁闭阀和开关阀门,无滤网),水倒流放水大约1分钟左右,而进水管放水数次,热力公司看过两次,问题未解决,紧急求助:到底出了什么问题?谢谢!!!
出现这种问题的原因比较多。
回复
3楼
因压差小而流量小的原因据多
回复
4楼
如果说供水端水温高,出水端温度很低,说明水压不够,流速太小,水流到出水口热量散失太多,温度就很低。这时候放气,放水都无济于事的!先问问你所在的供热小区是否有新增供热用户?或者你自己做了供热改造?你周围的、楼上、楼下的用户采暖怎么样?要是楼上楼下正上,那就是你家管网自身的问题,可能是入户管道的供或者回水有堵塞,检查一下!如果其他用户也不正常,那就是小区热力管网的问题了!
回复
5楼
严重赞同楼上~
还有我觉得是不是这组换热器堵了?造成这个散热器阻力增大,流量变小,出现不热现象
回复
6楼
你讲得很对。我的楼上楼下都没有问题,但是入户没有滤网,只有进出锁闭阀和阀门。回水打开回流放水的时候水势很大,而进水放水比较柔和,是不是暖气片的问题还是锁闭阀入口处有堵塞呢?锁闭阀进出水大小可调吗?
回复
7楼
锁闭阀进出水大小可调
然后照你的情况 估计是锁闭阀问题
回复
8楼
我住7楼顶楼,跟你的情况差不多,进水管到暖气片之前的一段能听到很明显哗哗的流水声,锅炉房修理时放水也是打开回水的水流很大,再开进水放水水流就小很多。放了5、6次了,还是老样子。可是11月份整个月都还好好的,往年也都好好的,一到12月份气温下降比较多之后就一直是这个样子了。锅炉房说是调网调的,咱也不太明白。他们也没招,只能不热就放水,放完能挺个3、2天。
回复
9楼
下面几条在别的帖子里一个网友总结的,我觉得有道理,放到这里,大家参考。
第一看看楼上楼下是不是情况一样,情况一样就不用修,那是热力公司的事,压力不够或你们周围有放暖气水的人
第二,楼上楼下都没有问题,首先分析是谁安装的室内管道,是开发商还是后来自已改动了,如是开发商,管路那就是堵了,要冲一冲。要是改动过了,那就调一下阀门,让并连中的暖气片平衡一些。
第三、一组一组的运行,看看一组是不是能热,如果每一组都行,那你们家是大管网的最未端,要加一小管道 泵,如果其中有不行的,要重点修理。
第四,总开口处出了问题,开口小或长了垢,长了锈,要疏通一下。一般是管件(铸铁件)长锈,起个大泡,更换个钢件。
回复
10楼
昨晚又找维修的人放了一通水,前几次都敷衍我说也不知道什么原因,昨晚我跟他们说我从网上查到原因就两点:要么是补水点压力不够、要么是循环泵扬程太小水流量不够,这回他们终于承认是循环泵的问题,说是电工嫌麻烦、故意把循环泵没有开足,还有锅炉烧的也不行,-20°C的大冷天出水温度才60°。今早一出楼洞门,一帮老头老太太就在楼下锅炉房门口叨叨,说是暖气都不热。
回复