在建体育场内环形消防管如何制作
wangrenhao11
2010年12月07日 21:26:30
只看楼主

RT,体育场内部环形走廊,DN150 消防管和喷淋管道,设计上说采用镀锌管,那如何才能做成环状?1.连续采用挠性卡箍,做出来效果不好,最多的地方要连续用5、6个卡箍,甲方不认可2.畏弯,冷畏后,开支管时怕漏。热畏镀锌管不允许求教高人。。。。[local]1[/local][ 本帖最后由 wangrenhao11 于 2010-12-7 21:29 编辑 ]

RT,体育场内部环形走廊,DN150 消防管和喷淋管道,设计上说采用镀锌管,那如何才能做成环状?
1.连续采用挠性卡箍,做出来效果不好,最多的地方要连续用5、6个卡箍,甲方不认可
2.畏弯,冷畏后,开支管时怕漏。热畏镀锌管不允许
求教高人。。。。[local]1[/local]

[ 本帖最后由 wangrenhao11 于 2010-12-7 21:29 编辑 ]

SDC16213.JPG


SDC16214.JPG


SDC16342.JPG

免费打赏
lcs37360
2010年12月07日 21:35:56
2楼
用千斤顶,分段顶弯,效果很好,需要现场指导请联系我。:)
回复
w-jwei
2010年12月08日 11:06:37
3楼
学习了!!不错!!
回复
wangrenhao11
2010年12月08日 20:18:14
4楼
谢谢L版的建议,cad截图如下。
恩,我觉得应该采用L版主的想法,可以看到每个分支管间距基本相同。大分支管处,与之相邻的单喷淋头分支管可以从这个大分支管处开口。谢谢L版了。:victory:
另外。想请教下,这部分弯管要分段施工,人工多处不少,有没有造价依据可以向甲方办下签证,要点钱。。。。。。
回复
lcs37360
2010年12月08日 21:23:48
5楼
我认为你可以和业主商量,增加安装费,因为比普通管道安装多了个管道煨弯的工序,按每个点计算,基价590.88/10个
(江苏定额2004,人工单价=26元)
回复
wkq_1987
2010年12月09日 10:35:00
6楼
学习了,谢谢
回复
liujin.co.163
2010年12月09日 12:06:40
7楼
用45°的弯头代替多个卡箍就可以了
回复
飞鱼
2010年12月09日 13:06:43
8楼
如果标高允许,是不是可以用多个弯头上下错位的方法
回复
nashzb13
2010年12月09日 14:46:39
9楼
刚好也在做一个体育场馆,弧形部分我们的解决方式是,直管道配合卡箍件。虽然我经验也不是很丰富,但是从我们现场来看,即使是弧形的建筑结构,在轴线与轴线(指纵向轴)之间,也可以取出阶段性的直线,通过综合排布各专业的管道,在局部轴线间所以管道统一配合转角,做出来以后效果还是不错的。我们现场的弧形部分,我们是等分为8个11.25度的扇形区域,在每个扇形区域取中分线,这个区的所有管道均垂直于等分线,在该中分线位置安装卡箍(最小角度卡箍件应为11.25度),这样就解决了直管段安装弧形通道的问题,且卡箍件位置整齐、美观,易于甲方接受。具体示意如下图:(图中灰色线代表建筑及结构墙体;灰色点划线为等分线;红色为中分线;紫色为管道)
回复
miaoguicheng
2010年12月09日 16:22:02
10楼
卡箍好像不便宜啊!得多要点钱哪!
回复
水电师
2010年12月09日 17:01:18
11楼
换成焊接钢管,焊接!焊完刷漆。找设计院出方案,谁拉屎谁自己擦。