思达电度表的问题求教!
lijiaming2000
2006年02月24日 23:14:45
只看楼主

思达电度表做的很漂亮,我想用DDS26型10A的普通单相电度表接在箱变内的400/5的CT上,读数时*3*80,这样有何问题?还是必须用互感器型的电度表?请指教!

思达电度表做的很漂亮,我想用DDS26型10A的普通单相电度表接在箱变内的400/5的CT上,读数时*3*80,这样有何问题?还是必须用互感器型的电度表?请指教!
免费打赏
qzj80
2006年02月25日 00:13:36
2楼
3*单相读数=三相读数????
我可不敢这样做
回复
lijiaming2000
2006年02月25日 08:31:22
3楼
因是内部统计,准确性要求不高.除此以外,还有别的问题吗?
回复
hkgd8848
2006年02月26日 12:12:51
4楼
这样做误差很大,400/5的互感器二次侧电流额定为5A,一般达不到这个值,也就是电表一直在较低的电流下工作,计量准确度会差一些,不过要是内部考核的话,也勉强可行。
还有就是读数是三个单相表读数差值之和*80才对。
回复
tanhongjun
2006年02月26日 12:50:56
5楼
计量准确度会差一些,不过要是内部考核的话,也勉强可行。 还有就是读数是三个单相表读数差值之和*80才对。